砌体结构是建筑结构工程中必不可少的子分部工程,砌筑施工质量直接决定了工程整体质量及观感效果。蚌埠万顺建筑安装工程有限公司在项目实施中, 基于相关施工规范,排砖先行、样板引路, 严格执行标准化样板施工工艺,达到了质量创优目标
砌体结构是建筑结构工程中必不可少的子分部工程,砌筑施工质量直接决定了工程整体质量及观感效果。蚌埠万顺建筑安装工程有限公司在项目实施中, 基于相关施工规范,排砖先行、样板引路, 严格执行标准化样板施工工艺,达到了质量创优目标 。
本工程砌筑大面积施工前,项目部在首层先行施工样板件, “首件验收”通过, 符合各项技术标准要求后,方可启动全面施工, 真正起到了“样板引路”的作用。
砌筑施工前 深化 图纸,绘制排砖图, 从梁底或板底向下整砖排版,砌块尺寸、错缝宽度、灰缝大小、顶部预留高度及塞缝方式、构造柱、过梁及压顶等细部均应明确;
排砖图经审核批准后
张贴于相应墙体附近墙柱,以供施工前按图上料与砌筑。
根据排砖图准备 页岩空
心砖材料,
根据各栋号加工清单集中加工配料后,
各楼层均按平面布置图,提前运输至相应区域堆放
;砌筑前
提前1~2天浇水湿润,含水率控制在60~70%。
凿除基层浮浆, 采用现浇混凝土反坎的 基层, 还应凿毛处理;
清理墙基地面的浮灰及垃圾, 并冲洗干净
。
根据建筑图纸,在地面上弹出墙身、门洞及构造柱定位线,偏差控制在规范允许范围内。
根据排砖图纸,通过立皮树杆在墙柱上弹出灰缝线及门窗洞口标高线,
确定拉结筋位置,
间距沿墙高不超过500㎜。
设置 构造柱钢筋及墙体拉结筋,
植筋深度及 搭接长度符合规范
要求:
砌体与
柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构
连接
及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法,
采用合格的结构胶;钻孔植入深度不小于12d,
植筋
前
应吹孔
清孔以
保证界面粘结力
,
植筋
必须经过拉拔试验
,
合格后
方可进行后续施工
。
拉结筋植筋
底部砌筑三匹实心砖打底找平,
卫浴间等有水房间底部浇筑200㎜高混凝土坎台。
砌筑时沿墙高挂好垂直线,确保墙体垂直度;
随着砌筑高度挂好水平线,确保灰缝平直度。
砌块应错缝搭接、竖向成线, 搭砌长度不小于砌块长度的1/3;
灰缝应横平竖直,
宽度均匀一致 15 ㎜ ,可采用直径15 ㎜ 短钢管进行定尺控制;
砌筑同时及时勾缝处理,可
采用直径20 ㎜ 弯管进行勾缝
。
构造柱部位砌成 先退后进的 马牙槎, 门窗洞口两侧采用实心砖镶嵌, 凹凸深度均不小于砌块长度的1/3;
宽度超过300㎜的洞口上部,设置钢筋混凝土过梁压顶,两端深入墙体不小于250㎜。
每日砌筑高度控制在1.5m或一步脚手架高度内,
每步架墙体砌筑完成后均应及时检查墙面垂平及灰缝宽度;
墙体砌筑完成待砂浆凝固后,定时进行不小于 7天的 洒水养护。
构造柱及过梁混凝土支模前,沿砌块墙体边缘粘贴双面胶,确保模板严密不漏浆;
支模采用定型化夹具,加固后进行严密性检查,确认合格方可进行浇筑。
边缘粘贴双面胶确保模板不漏浆
构造柱模板一侧顶部外开簸箕口作为浇筑口,宜采用细石混凝土浇筑,可
适当增大坍落度,宜采用专用振捣棒振捣密实,拆模后定时养护
,到达一定强度后凿平浇筑口。
砌筑至梁底或板底时留200㎜左右的间隙,
待14天后,砌筑砂浆充分凝结具有一定强度,且墙体完全沉实,
采用实心砖60°紧密斜砌,
两端及中间用预制混凝土三角块填塞密实
。
施工过程以及完成后,及时清理落地灰浆等杂物,做到工完场清。