消火栓报警按钮,什么情况下不要
chuanyeyeye
2008年04月16日 11:49:16
只看楼主

消火栓报警按钮,什么情况下不用设置,6层建筑需要设置吗?是否和消防水泵的工作方式有关系,如果水压够就不设置?这样的话,电专业怎么知道水压是否够,是不是水专业给出明确要求是否要消火栓报警按钮?

消火栓报警按钮,什么情况下不用设置,6层建筑需要设置吗?是否和消防水泵的工作方式有关系,如果水压够就不设置?这样的话,电专业怎么知道水压是否够,是不是水专业给出明确要求是否要消火栓报警按钮?
免费打赏
wjhruyi
2008年04月16日 14:10:06
2楼
如果消火栓是直接使用市政水的常高压,且市政水满足消防水压和水量要求时就用不到消防泵了哪会有启动消防水泵一说呀。其他的无论是使用气压罐或者稳压泵的常高压系统都需要火灾时启动消防泵,临时高压就更不用说了。那个消火栓按钮主要是直接启动消防水泵同时发出报警信号。所以得问清楚消防的消防供水方式.
回复