洗衣房的通风量如何确定?
痴情的砖头
2023年10月08日 10:06:41
来自于通风排烟
只看楼主

洗衣房的通风量应按以下原则确定: 1、按洗衣房设备的散热、散湿量来确定,该数值一般由工艺提供;按照排热排湿方法计算时,洗衣房室内计算温度可按照冬季 12~16°C,夏季小于或等于33°C考虑; 2、当无确切的散热、散湿量计算参数时,洗衣房总通风量可按下列换气次数估计:生产用房换气次数采用 20~30h-1 辅助用房换气次数为15h-1。当有局部通风设施时,全面排风取 5h-1,补风取2~3h-1;



洗衣房的通风量应按以下原则确定:

1、按洗衣房设备的散热、散湿量来确定,该数值一般由工艺提供;按照排热排湿方法计算时,洗衣房室内计算温度可按照冬季 12~16°C,夏季小于或等于33°C考虑;

2、当无确切的散热、散湿量计算参数时,洗衣房总通风量可按下列换气次数估计:生产用房换气次数采用 20~30h-1 辅助用房换气次数为15h-1。当有局部通风设施时,全面排风取 5h-1,补风取2~3h-1;

3、洗衣房的机械排风量应大于机械送(补)风量。

 

另外,大型洗衣房设置贵烫工艺,有大量的余热余湿产生,因此夏季考虑局部降温,冬季空气加热温度应低于普通房间温度。排风量大于补风量可维持洗衣房各分区的房间风压为负值,减少洗涤、消杀、贵烫的余热及气味扩散到邻室。


我是约德尔人
2023年10月10日 09:25:01
2楼
回复

相关推荐

APP内打开