电缆一般是指由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。 电缆作为电能或信号传输装置,是电力中用量最大的设备没有之一。电缆有五大种类,其中电力电缆在电力系统主干线路中是用以传输和分配大功率电能的电缆产品,常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。那么,问题来了,电缆截面积应该怎么正确选择?
那么,问题来了,电缆截面积应该怎么正确选择? 今天给大家分享一下科学简单的电缆截面积选择方法。不同的场合,共有四种方法。
? 方法一:按照长期允许载流量选择
为了保证安全和电缆的使用寿命,通电后的电缆温度不应超过规定的长期允许工作温度,聚氯乙烯绝缘电缆为70度,交联聚乙烯绝缘的电缆为90度,根据这一原则,很简单的查表选择电缆就很简单了。
举例说明:
某厂变压器容量为2500KVa,采用10KV供电,若采用交联聚乙烯绝缘电缆在桥架中敷设,电缆的截面积选择多大的?
第一步: 计算额定电流2500/10.5/1.732=137A
第二步: 查电缆选型手册得知
YJV-8.7/10KV-3X25载流量为120A
YJV-8.7/10KV-3X35载流量为140A
第三步: 这里选择YJV-8.7/10KV-3X35的电缆载流量大于137A,理论上就可以满足要求了,注意:这种方法不考虑动稳定和热稳定的要求。
? 方法二:按照经济电流密度选择
简单的理解经济电流密度,电缆的截面积影响线路的投资及电能损耗,为了节省投资,希望电缆截面积小一些;为了降低电能损耗,希望电缆截面积大一些;综合以上考虑,确定一个合理的电缆截面积,称为经济截面积,对应的电流密度称为经济电流密度。
方法: 按照设备的年运行小时数,查表得到经济电流密度。单位:A/mm2
举例: 设备的额定电流为150A,年运转时间8000小时,铜芯电缆截面积选择多大的?
根据上表C-1可知,8000小时,经济密度选择1.75A/mm2
S=150/1.75=85.7A
结论: 我们根据电缆规格可选择的电缆截面积为95mm2
? 方法三:根据电网压降选择
当我们用第一种和第二种方法选择出的电缆截面
根据《电工手册》要求,400V线路的压降不能低于7%,即380VX7%=26.6V,压降计算公式(此处只考虑纯电阻性压降):
?U=I×ρ×L/S S=I×ρ×L/?U?U压降 I为设备额定电流 ρ导体电阻率 S为电缆截面积 L为电缆长度。
举例: 380V设备额定电流为150A,采用铜芯电缆(铜的ρ=0.0175Ω.mm2/m),要求压降小于7%(?U=26.6V),电缆长度600米,电缆截面积S选择多大?
根据公式S=I×ρ×L/?U=150×0.0175×600/26.6=59.2mm2
结论: 电缆截面积选择为70mm2。
? 方法四:根据热稳定系数选择
1、 对于0.4KV电缆在用空气开关进行保护时,一般电缆都能满足热稳定要求,不用按此方法去校验。
2、 对于6KV以上电缆,用上述方法选好电缆截面积后,必须按下面的公式校验是否满足热稳定要求,如不满足,需选择更大的截面积。
公式:Smin=Id×√Ti/C
其中Ti为断路器的分断时间,取0.25S,C为电缆热稳定系数,取80,Id为系统三相短路电流值。
3、 举例说明:系统短路电流为18KA时,电缆截面积如何选择。
Smin=18000×√0.25/80=112.5
结论: 如果系统短路电流达到18KA,即使设备额定电流再小,电缆截面积应不小于120mm2。