垃圾间、污物间通风设计要点总结
痴情的砖头
2023年08月14日 10:19:56
来自于通风排烟
只看楼主

以北京市某商业建筑垃圾间通风设计为例,建筑平面图如下图所示。该垃圾间位于地下二层,内区,垃圾间面积50㎡,层高4.3m。 一、系统形式及风量 垃圾间应设置独立的机械排风系统,不设机械补风。建议垃圾间排风量取10~15次/h换气,有条件时应设空调除湿。排风宜采用活性炭除臭装置。室外排风口应根据当地环保部门的要求设置,宜高空排放。 本案例独立设置该垃圾间的排风系统,设一台排风机,吊装于垃圾间内,设独立竖井排至室外。垃圾间取换气次数10次/h。经计算,垃圾间排风量为2150?/ h。

以北京市某商业建筑垃圾间通风设计为例,建筑平面图如下图所示。该垃圾间位于地下二层,内区,垃圾间面积50㎡,层高4.3m。

一、系统形式及风量

垃圾间应设置独立的机械排风系统,不设机械补风。为保证排风效果,垃圾间内排风口通常布置于离自然补风口(通常是门)较远的位置。根据本案例垃圾间格局,干湿垃圾间各布置1个排风口。

三、水力计算

采用假定流速法进行水力计算。.

(1)绘制通风系统图及平面图,并对各管段进行编号,如下图所示。

(2)根据风速表,确定各管段风道内的合理流速,确定最不利管路各管段的断面尺寸及沿程阻力和局部阻力。计算结果详见下表。

四、风机选型

系统总阻力为最不利管路1-6各管段总阻力,即为123.35Pa。

风机风量

L-1.1×2150=2365?/h

机外余压

P=1.1×123.35=135.69Pa

五、本案例出图内容

(1)图例,见下表。

(2)设计说明

垃圾间设置独立排风系统,换气次数10次/h,通过竖井将排风输送到室外,且室外排风口避免正对行人通过的区域,系统编号为P-l。

(3)设备表如下。

(4)系统图。

(5)平面图。

相关推荐

APP内打开