10KV配电室设多少个接地体?
zhclxy760
zhclxy760 Lv.2
2008年04月12日 10:34:28
只看楼主

10KV/0.4KV(一台1250KVA变压器)配电室周围应设多少个接地体?

10KV/0.4KV(一台1250KVA变压器)配电室周围应设多少个接地体?
免费打赏
zzp820227
2008年04月12日 11:05:01
2楼
没个地方  不一样 一般不大于4欧姆  可不大于10欧姆   
有些特殊的地方可以到30欧姆
所以具体用几个就看情况了



PT隔离柜+进线柜+计量柜+压变柜
这是北京这边的方案 
其他的地方是不一样的
还要看设计院和整体工程配电等级  



姓名:北京--华威小朱
联系方式:
地址:北京通州马驹桥
手机:13811499100
QQ:109143442
回复
wjs6157112
2008年04月12日 11:30:53
3楼
变电所的接地装置,除利用自然接地极外,还应 敷设以水平接地极为主的人工接地网,对3~10千伏变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地极
回复
lingxuct
2008年04月12日 11:35:41
4楼
围变电所(离墙3米)一周,每隔5米一个垂直接地极,用∠50*5镀锌角钢,2.5米长打入地下3.1米以下,用—40*4镀锌扁钢连接,搭接处搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,每个搭接处三条焊缝,每条焊缝长度不小于扁钢宽度。
变压器工作接地应直接从接地母线引入,开关柜保护接地每段不少于二条引入(接地母线)。
变压器中性N线应从变压器直接引到开关柜的N排上。
防雷接地也可从接地装置接,从房顶敷设引下线到接地装置,墙根(离地约0.5米处)设接地断接卡。
回复

相关推荐