一台2500KVA的变压器,就地无功功率补偿。    采用两台10回路30Kvar的电容补偿。两台柜子都接的有控制器,只有一只采样互感器,如何接线才能正常工作?电流采样在两只控制器中间是串联还是并连,求大神指点。

一台2500KVA的变压器,就地无功功率补偿。

   采用两台10回路30Kvar的电容补偿。两台柜子都接的有控制器,只有一只采样互感器,如何接线才能正常工作?电流采样在两只控制器中间是串联还是并连,求大神指点。

免费打赏
扬州华锦电气
2023年06月18日 09:46:05
2楼

必须串接电流信号,其实一个系统下两个控制器最好方案是用主副的那种补偿控制器,主机取电流信号,副机不需要采电流信号,主副机之间用通讯线相连,主机控制副机两台机形成一个主体,20个回路之间循环投切不会有冲突,,当然如果只有20个回路的话也可以用一台24回路的控制器,欢迎了解RPC2800补偿控制器。

守候下站的幸福:谢谢指点,受教了。

回复
feily722
2023年06月25日 11:17:33
3楼

1台变压器低压侧千万别用2台补偿仪,电流信号好说,串联,但是2台补偿仪投切的延时时间这个非常难设置,总归会有同时投切,所以建议1台补偿仪,哪怕1个点位投2路接触器,也比2台补偿仪效果要好。

回复
feily722
2023年06月25日 11:17:38
4楼

1台变压器低压侧千万别用2台补偿仪,电流信号好说,串联,但是2台补偿仪投切的延时时间这个非常难设置,总归会有同时投切,所以建议1台补偿仪,哪怕1个点位投2路接触器,也比2台补偿仪效果要好。

超人不会fei:一个点位投两路接触器不也是同时投切吗,大佬,我不太懂这个

feily722

比如单回路电容30KVAR,无功补偿仪1个点位接2路接触器,就是补偿60KVAR。

守候下站的幸福:好的,谢谢。