一台2500KVA的变压器,就地无功功率补偿。 采用两台10回路30Kvar的电容补偿。两台柜子都接的有控制器,只有一只采样互感器,如何接线才能正常工作?电流采样在两只控制器中间是串联还是并连,求大神指点。
必须串接电流信号,其实一个系统下两个控制器最好方案是用主副的那种补偿控制器,主机取电流信号,副机不需要采电流信号,主副机之间用通讯线相连,主机控制副机两台机形成一个主体,20个回路之间循环投切不会有冲突,,当然如果只有20个回路的话也可以用一台24回路的控制器,欢迎了解RPC2800补偿控制器。
守候下站的幸福:谢谢指点,受教了。
1台变压器低压侧千万别用2台补偿仪,电流信号好说,串联,但是2台补偿仪投切的延时时间这个非常难设置,总归会有同时投切,所以建议1台补偿仪,哪怕1个点位投2路接触器,也比2台补偿仪效果要好。