一、机电工程施工要点 机电施工需要注意以下3点: 运行可靠,就是交付后运行使用时不能有触电、漏电、漏水缺陷发生; 方便检修,就是出现机电设备及管线等故障要能方便及时检查维修; 操作规范,相关国家规范、地方规章中的强条甭违规。 机电工程现场施工,在开工前务必要做好相关专业图纸会审和技术交底,不仅仅是本专业的,还包括与其他专业(如土建、装修、消防等)的空间交叉位置配合,尤其是装修图纸,一定要弄透弄准,及时发现问题,要及早联络现场专业负责人,以便及早沟通处理,预防缺陷发生。

一、机电工程施工要点


机电施工需要注意以下3点:

运行可靠,就是交付后运行使用时不能有触电、漏电、漏水缺陷发生;

方便检修,就是出现机电设备及管线等故障要能方便及时检查维修;

操作规范,相关国家规范、地方规章中的强条甭违规。


机电工程现场施工,在开工前务必要做好相关专业图纸会审和技术交底,不仅仅是本专业的,还包括与其他专业(如土建、装修、消防等)的空间交叉位置配合,尤其是装修图纸,一定要弄透弄准,及时发现问题,要及早联络现场专业负责人,以便及早沟通处理,预防缺陷发生。


装修施工同时也要考虑机电施工,如后期设备线路检查维修、照明灯具的布局,在前期装修图纸会审与技术交底时就要优先重点考虑,图纸深化时更要重点关注;机电施工管理人员要提供安装尺寸,施工过程中装修与机电各专业更要密切协调,特别是涉及到变更的部位,要立即知悉机电专业施工人员,以避免不必要的拆改,从而形成成本损央。


二 、机电施工中的常见品质缺陷


 1、电气导管进入接线盒必须设置吊杆筋,且吊杆筋距此接线盒的间距约为150-250mm;


▲ 假若导管较短(1m内),应当考虑两个灯位合用一个接线盒,接出来两根软管


 2、 金属电气导管吊杆间距Φ20:1.0-1.5m、Φ25:1.5-1.8m;

注:PVC导管吊杆间距:Φ20:0.8-1.2m;Φ25:1.2-1.5m


▲ Φ20:1.0-1.5m


▲  Φ25:1.5-1.8m


3、电气线管要设置独立吊杆,不得或变相借用支撑龙骨、装修造型等其它专业的吊杆;




4、JDG 紧定 线管与线管、线管与线盒的连接要用相应的专用紧定接头连接,其紧定螺丝要拧至钉帽脱落,保证连接紧固;



5、电气线管敷设注意在热力管道、腐蚀气体管道下方、腐蚀液体管道上方;




6、电气线管弯曲部位表面应无裂纹变形扭曲,弯扁度宜为≤0.1D





7、电气线管并排安装时应横平竖直、整齐 一致 弯曲;




8、电气线管应加装固定连接支杆,以避免在拐角部位线管参差凌乱;


9、接线盒位置不得处在液体管道套扣接头下方300mm范围以内,以免液体泄漏导致电气故障,也不得在通风管下方,以方便后期运行维护;




10、在装修石膏板内敷设电线管,轻钢龙骨上开孔时要想着开大一级的孔,不要切断龙骨,电线管在此不得强行安装,以免引起墙体变形;



▲  1.5m墙面平整度偏差16mm


11、开关面板插座接线盒固定要采用金属支架固定,不要采用木方等防火要求不达标的支架固定;




12、电气线管经伸缩缝、沉降缝处,要采用过渡盒用包塑金属软联接过渡,长度在30mm左右,线管两端必须采用≥4mm2BVR双色线做可靠接地电气联结;




13、当在有造型的吊顶内安装电气线管时,要安敷装设在便于操作的部位;




14、吊顶上安装吸顶灯具时,安装位置应预置木工板并涂防火涂层;


 15、墙面、装饰面上的电气线盒必须在目标电气器具安装位置,且要求可以直接连接;


▲  位置不能确定的可以先预留,方案定下来在做到位



 16、装饰面内不要留暗装的 过渡 线缆盒,以免后期隐患又不便操作;


17、线槽敷设位置应在施工及运维人员能够进入的位置,不应敷设在密闭空间,以防后期无法进行检修;



18、 地板革、 复合地板等地面设地插时,要用混凝土将底盒周边修施平齐;




19、地插位置要求较高且不能确定时,其接线盒要在电气支路的末端,方便调整;




20、从地面上引出电源线时,要做穿管保护,以防损伤导线绝缘表皮而漏电,并能够来回松动,便于运检;




21、进入开关插座接线盒时要用刚性导管(如钢管、PVC管)进行连接;


 22、切记开关插座接线盒不要用柔性导管(如包塑软管)进行连接;


23、接线盒上跨接地线紧固螺丝柱脚、其螺母不要在接线盒内,以防安装不便、并且保护导线绝缘损伤;




24、墙柱壁灯电源线管应在吊顶内进行分支敷设,直接敷设至 安装 壁灯的部位,尽量不用过渡接线盒,而采用 弯管 直接出装饰墙面,装修施工时再切掉保持与装饰面平齐;更不要在墙体内分支,而用软管引出,不便于检修;




25、接待 吧台 等区域进入开关插座的线管要使用刚性导管进行连接,二次深化设计、装修施工时一定要考虑线管敷设空间;




26、装修木饰面、软包等易燃表面上安装开关插座时,要采取防火措施。接线盒落在装饰面内,应使用相应的金属框夹出与装饰面平齐,加不了套框或套框不到位的,应辅助用防火布补充加强。套框与底盒应用螺钉要做可靠电气联接,以保证接地的连续性;




27、接线盒内导线联接,可采用压线帽压接和铰接搪锡;

▲  专用压线钳压接


▲  铰接圈数为5-6圈



28、联接错误实例: 联接方法错误导致接线盒内导线不正确

▲  铰接方法错误


▲  铰接圈数错误


▲  绝缘包扎前要搪锡处理


29、开关插座内接线采用并头分支(鸡爪形)连接,然后再接入接线柱,不要跳接或几根同时一起压接进同一接线柱的接线孔内;




30、美容美发间的插座位置应设置在几面化妆镜之间的中间位置,以方便使用;