这两日,2022版 《12千伏环网柜(箱)标准化设计方案》修编说明在朋友圈霸屏, 摘录如下:12kV环网柜(箱)标准化设计方案延续了原2020版方案中一次接口、二次接口及关键元器件等要求,主要在以下方面进行了深化完善。 一是设备选型方面,方案中删去了 SF6气体绝缘环网柜 的相关内容 二是典型结构方案方面,删去了 负荷开关柜、负荷开关-熔断器组合电器柜 的相关内容,环网箱、预装式变电站中环网柜的组合方案均采用断路器间隔。
这两日,2022版 《12千伏环网柜(箱)标准化设计方案》修编说明在朋友圈霸屏,
摘录如下:12kV环网柜(箱)标准化设计方案延续了原2020版方案中一次接口、二次接口及关键元器件等要求,主要在以下方面进行了深化完善。
一是设备选型方面,方案中删去了 SF6气体绝缘环网柜 的相关内容
二是典型结构方案方面,删去了 负荷开关柜、负荷开关-熔断器组合电器柜 的相关内容,环网箱、预装式变电站中环网柜的组合方案均采用断路器间隔。
三是绝缘介质方面,环保气体绝缘环网柜中绝缘气体可采用 自然气体 (如氮气、干燥空气等,禁止充入微量 SF6气体)、 合成气体(如C4、C5及其混合气体等) 。
四是三工位开关描述及布置方案方面,三工位开关 均采用母线侧布置方案 并将其描述改为母线侧组合功能接地开关。
五是母线侧组合功能接地开关的联闭锁方面,当组合功能接地开关在母线侧由断路器合闸实现电缆侧接地的功能时,应具有 防止断路器手动和电动分闸的机械闭锁和电气闭锁功能 。
六是环网柜、环网箱壳体厚度方面,厚度要求改为公称厚度2mm 及以上,并完善了引用标准和相关要求。
七是额定参数方面,给出了环网柜、环网箱的主要参数。
八是试验细则方面,删去了 SF6气体绝缘环网柜的型式试验 内容
上述修编说明体现了国网在环网柜上去SF6化的动作,"2030碳达峰,2060碳中和"需要行业各方共同努力实现。据统计2021年,环网柜SF6用量约775吨,相当于1800万吨CO2。因此在低电压(12kV),小额定电流、开断电流(630A)下使用环保气体势在必行
中国能源研究会发布的T/CERS 0002—2018《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关 设备和控制设备(环保气体)》团体标准 规定,对充有环保气体的充气隔室, 额定充入压力不超过 0.05 MPa(相对压力)时 本标准适用。 意味着40.5kV加大充气压力到0,25Mpa不被接受。
环保气体environment-friendly gas
是指一种或多种无毒无害的气体组合,应具有良好的绝缘性能和稳定性,在混合或加工的过程中、设备运行中、在电弧、水汽等因素作用下及分解转化过程中,均不产生对人和环境有毒有害的物质,并且 温室效应系数不大于 CO 2 。如干燥空气、氮气等。 意味着C4/C5等混合气体不符合标准。
4.12 交流金属封闭开关设备和控制设备(环保气体)的绝缘气体额定充入水平应不大于0.05MPa相对压力。
交流金属封闭开关设备和控制设备(环保气体)的主开关装置应为真空灭弧室、三工位开关、采用全密封结构、以环保气体为绝缘,以少量固体绝缘作支撑件、正常运行时充气隔室的气压不高于 0.05MPa 相对压力,零表压下确保额定绝缘水平,但不能持续运行,运行连续性不低于LSC2 的气体绝缘金属封闭开关设备。
交流金属封闭开关设备和控制设备(环保气体)主要元器件的局放值应小于 5pc。
交流金属封闭开关设备和控制设备(环保气体)当采用干燥空气充入时,干燥空气宜采用人工合成气体,其合成用氮气 (N,) 和氧气(O)的技术要求符合 GB/T 8979 表高纯氮及 GB/T 8982 表1 医用氧的质量要求气室外采用非人工合成气体,空气中的固体颗粒和含油等级应满足 GB/T 13277.1 中的2 级要求,微水含量及其他指标符合标准要求。