水管经过配电室,有规范禁止吗
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2008年04月09日 23:13:08
只看楼主

一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢

一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
免费打赏
黑铁匠
2008年04月10日 08:10:31
2楼
规范找到了,可是设备提出的做法,可行吗?他说以前这样做过,不知各位遇到国这种情况没?
回复
黑铁匠
2008年04月10日 23:09:46
3楼
多谢版主,哈哈
回复
yangqihong-163
2008年04月12日 21:11:47
4楼
规范找到了,可是设备提出的做法,可行吗?他说以前这样做过,不知各位遇到国这种情况没?
绝对不行的,我的一个工程中设计把消防主管穿过低压配电室,结果在审图的时候就提出取消,最后还是取消掉了。
回复
qian68747
2008年05月19日 13:21:12
5楼
变电所上方是不能走水的管线的.
回复
popstar1115
2008年05月20日 23:15:30
6楼
变压器室内不允许走水管的。在变电所设计规范里面有规定。