知识点:额定电流 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。
知识点:额定电流
变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。
求电流:与三相负载求电流相同。
I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A
既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间:
过载10% ,变压器可持续运行 180分钟 。
过载20% ,变压器可持续运行 150分钟 。
过载30% ,变压器可持续运行 120分钟 。
过载60% ,变压器可持续运行 45分钟。
过载75% ,变压器可持续运行 15分钟 。
变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流,计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;
80kVA变压器的额定电流:
I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)