GB51348 的 13.3.8条和 13.7.15条,关于应急照明是否要二路消防电源供电
矿灯
矿灯 Lv.3
2022年10月31日 17:22:07
来自于照明工程
只看楼主

GB51348 的 13.3.8条和 13.7.15条,关于应急照明是否要二路消防电供电,其中13.3.8条,编写组在建筑电气有回复,针对非集中控制型,“原则上,建筑物内有消防电源,非集中控制型应急照明系统就用消防电源,无消防电源时,应急照明系统应由正常照明配电箱供电。”  与13.7.15“1 疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给,蓄电池组 (EPS)可分区集中设置,也可分散附设于灯具内;为疏散照明供电的双电源自动转换箱、配电箱和EPS箱应安装于防火分区的配电小间内或电气竖井内。”是否有冲突?

GB51348 的 13.3.8条和 13.7.15条,关于应急照明是否要二路消防电供电,其中13.3.8条,编写组在建筑电气有回复,针对非集中控制型,“原则上,建筑物内有消防电源,非集中控制型应急照明系统就用消防电源,无消防电源时,应急照明系统应由正常照明配电箱供电。”  与13.7.15“1 疏散照明应由主电源和蓄电池组供电,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给,蓄电池组 (EPS)可分区集中设置,也可分散附设于灯具内;为疏散照明供电的双电源自动转换箱、配电箱和EPS箱应安装于防火分区的配电小间内或电气竖井内。”是否有冲突?