土建工程实体质量实测实量,标准做法在这儿!
旺旺雪米宝宝
2022年10月20日 08:55:05
来自于建筑施工
只看楼主

    取样总则     (1)随机原则:各实测实量取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,


   

取样总则

   


(1)随机原则:各实测实量取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度, 通过图纸或随机抽样事前确定。

(2)可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存 档。

(3)完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测, 不能有遗漏。

(4)效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一套房包括 尽可能多的实测指标,以提高实测效率。

(5)真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表 面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。


   

混凝土结构工程

   


1 基本原则

1.1 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的 2 个楼层作为砼结构工程的实 测层。

1.2 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构 4 个角和中间砼剪力墙、柱。实测混 凝土结构的截面尺寸每个实测层选取 10 个实测区,2 个实测层累计 20 个实测区;表面平整度、 垂直度每个实测层选取 20 个实测区,2 个实测层累计 40 个实测区;窗洞口尺寸、门洞口尺寸 每个实测层选取 8 个实测区,2 个实测层累计 16 个实测区。

1.3 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取 5 个实测区,2 个实测层累计 10 个实测 区,每个实测区实测 5 个点,每个点均作为 1 个计算点。


2 截面尺寸偏差(砼结构)


3 表面平整度(砼结构)


4 垂直度(砼结构)


5 顶板水平度极差(砼结构)


6 楼板厚度(楼梯相邻踏步高差)偏差(砼结构)


7 门、窗洞口尺寸(砼结构)


8 施工控制线设置(砼结构)



   

砌筑工程 

   


1 基本原则

1.1 实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑阶段 2~4 套房作为砌筑工程的实测套 房。户数最多的房型为必选。累计实测实量 40 个实测区。

1.2 对于验收以后需改造的墙体仍需作为实测区,相关标准不变。


2 表面平整度(砌筑工程)


3 垂直度(砌筑工程)


4 外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)


5 方正度(砌筑工程) 


   

抹灰工程 

   


1 基本原则 

1.1 实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰阶段 2~4 套房作为抹灰工程的实测套 房。户数最多的房型为必选。


2 墙体表面平整度(抹灰工程)


3 墙面垂直度(抹灰工程)


4 阴阳角方正(抹灰工程)


5 顶板水平度(抹灰工程)


6 方正度(抹灰工程) 


7 净高(抹灰工程) 


8 地面表面平整度(抹灰工程)


9 地面平整度极差(抹灰工程)


10 房间开间/进深偏差(抹灰工程)


11 户内门洞口尺寸偏差(抹灰工程)


12 户内门洞、外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程)


13 裂缝/空鼓(抹灰工程)


14 同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程)


15 同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程)


16 同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)


17 柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程)


18 同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程)


   

涂饰工程或粉刷石膏面层

   


1 基本原则 

实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取 处于装修涂饰阶段(腻子面或涂料面)2~4 套房作 为实测套房。户数最多的户型为必选。


2 墙面表面平整度(涂饰工程或粉刷石膏面层)


3 墙面垂直度(涂饰工程或粉刷石膏面层)


4 阴阳角方正(涂饰工程或粉刷石膏面层) 


5 顶棚(吊顶)板水平度(涂饰工程或粉刷石膏面层)


6 室内净高偏差(涂饰工程或粉刷石膏面层)


7 户内门洞口尺寸偏差(涂饰工程或粉刷石膏面层)


8 裂缝/空鼓(涂饰工程或粉刷石膏面层) 


   

墙面饰面砖工程

   


1 基本原则 

1.1 实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于装修中期或后期阶段 2~4 套房作为实测套 房。户数最多的户型为必选。

1.2 所选 2 套房的检测指标为:表面平整度、垂直度、阴阳角方正、接缝高低差,累计实测实量10 个实测区。


2 表面平整度(墙面饰面砖工程)


3 垂直度(墙面饰面砖工程)


4 阴阳角方正(墙面饰面砖工程)


5 接缝高低差(墙面饰面砖工程)


6 裂缝/空鼓(墙面饰面砖工程)


   

地面饰面砖工程

   


1 基本原则

1.1 实测前,同一标段内根据各楼栋进度,从图纸随机选取处于装修中期或后期阶段 2~4 套房作 为实测套房。户数最多的户型为必选。

1.2 所选 2 套房的检测指标为:表面平整度、接缝高低差,累计实测实量 8 个实测区。


2 表面平整度(地面饰面砖工程) 


3 接缝高低差(地面饰面砖工程)


4 裂缝/空鼓(地面饰面砖工程)


   

防渗漏工程

   


1 基本原则

实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于防水工程施工阶段的 2 套房作为实测套房。户数 最多的房型为必选。


2 防水卷材厚度(地下室)


3 防水卷材搭接长度(地下室)


4 阴阳角做圆(地下室)


5 保护层(地下室)


6 卫生间涂膜厚度(厨卫间)


7 找坡坡度(厨卫间)


8 砼反坎(厨卫间)


9 外窗窗台压顶(外门窗)


10 外窗滴水线、鹰嘴、排水坡度(外门窗)


11 窗框封堵(外门窗)


12 防水卷材厚度(屋面)


13 搭接长度(屋面) 


14 楼梯间出屋面反坎、排气道及烟道、屋面变形缝等屋面构件反坎(屋面)


15 女儿墙(屋面)


16 找坡坡度(屋面)

相关推荐