人防的口部排风风量如何计算,另,其风量大小上与人防的平时排风和战时排风有什么关系吗
人防的口部排风风量如何计算,另,其风量大小上与人防的平时排风和战时排风有什么关系吗
2楼
人防口部排风量分为两种
1、清洁排风量
取清洁送风量的95%
2、滤毒排风量
等于滤毒送风量减去超压漏风量
超压漏风量等于清洁区容积的4%
回复
3楼
请教斑竹,人防内设简易洗消间的排风量是否可以按防毒通道容积40次换气计算?这个有什么依据?
回复
4楼
根据您的指点,口部排风的管道按照清洁通风量的95%确定,而超压排气活门则按照滤毒送风量减去超压漏风量来确定,是这样吗?规范上找不到这方面的内容呢
回复
5楼
规范找不到你可以看图籍 上面有的
回复