防震缝宽度计算要注意的问题
zsd_7385101565
2022年10月09日 14:16:42
只看楼主

某7度区相邻的住宅和公寓两栋建筑,总高度分别为 28米和32米,结构形式分别为剪力墙结构和框剪结构,此两栋建筑的防震缝宽度δ应该为多少呢? 图1 相邻两栋建筑的立面示意 有同行认为,图1中的住宅和公寓总高度不同,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010(以下简称《高规》)第3.4.10-4条规定,防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定,即可按住宅部分来计算防震缝宽度。根据《高规》3.4.10-1规定,剪力墙结构房屋的防震缝宽度不应小于框架结构的

某7度区相邻的住宅和公寓两栋建筑,总高度分别为 28米和32米,结构形式分别为剪力墙结构和框剪结构,此两栋建筑的防震缝宽度δ应该为多少呢?

图片

图1 相邻两栋建筑的立面示意


有同行认为,图1中的住宅和公寓总高度不同,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010(以下简称《高规》)第3.4.10-4条规定,防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定,即可按住宅部分来计算防震缝宽度。根据《高规》3.4.10-1规定,剪力墙结构房屋的防震缝宽度不应小于框架结构的50%,则防震缝宽度可取(100+(45-15)/4*20)*0.5=125mm。

其实,这是不准确的,《高规》3.4.10-2条规定,防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定,《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(以下简称《抗规》)6.1.4条规定,防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。因为框剪结构防震缝宽度要比剪力墙结构防震缝宽度大,综合两规范的精神可知,图1中防震缝宽度既不按照住宅部分取值,也不是按照公寓部分取值,而应按照45米高的框剪结构取值,应为(100+(45-15)/4*20)*0.7=175mm。

图1中的结构,为何要按住宅部分的高度和公寓部分的结构形式去取值呢?防震缝的宽度应能满足相邻建筑物在预期地震作用下不会发生相互碰撞破坏的要求,如图2所示,在不考虑基础转动的情况下,防震缝的最小宽度δ应不小于δ12,其中δ1为住宅部分在预期地震作用下的结构顶点位移,δ2为公寓部分在预期地震作用下的在住宅部分屋顶高度处的结构位移。如果δ12,防震缝的最小宽度δ=2δ1=2δ2,当δ21时,显然防震缝的最小宽度应取2δ2更为安全,也就是按照较低房屋处的高度,并同时考虑最不利的结构形式。

图片

图2 防震缝宽度计算原理图


要注意,不能一遇到体型、平立面有点复杂的结构,就考虑设置结构缝将其分成体型简单的结构,因为凡是设防震缝的结构,在大震下就很难避免不碰撞,即使防震缝宽度严格按照《高规》和《抗规》要求设置,所以不提倡设置防震缝,体型复杂、平立面不规则的建筑,应根据不规则程度、地基基础条件和技术经济等因素的比较分析,确定是否设置防震缝。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

防震缝宽度计算表格(excel

防震缝宽度如何计算?

知识点:防震缝宽度计算

相关推荐

APP内打开