套接紧定式镀锌钢管施工工法
zsd_7962099525
2022年09月27日 09:23:22
只看楼主

知识点:套接紧定式 1、“华易通”牌套接紧定式(简称JDG管)镀锌钢导管是一种电气电路安装专用导管,JDG镀锌钢导管我司根据GB/T20041.21-2017《电缆管理用导管》及CECS120:2007《中国工程建设标准化协会标准》进行研发、设计、制造,在工业与民用建筑电气工程中照明、电力、消防及综合布线等强弱电配管中得到广泛应用。 2、“华易通”牌套接紧定式(简称JDG管)镀锌钢导管工艺特点:施工方便:其主要表现在管道连接,不需要焊接和丝口连接,省却了诸如:套丝机及焊机设备,导管本身内外镀锌保护,施工中无需做防腐施工,因是特殊连接方式,不需做接地跨接线,因其壁薄,增加了单位重量的延长米数,从而降低了施工成本,绿色环保意义重大。

知识点:套接紧定式

1、“华易通牌套接紧定式(简称JDG)镀锌钢导管是一种电气电路安装专用导管,JDG镀锌钢导管我司根据GB/T20041.21-2017《电缆管理用导管》及CECS1202007《中国工程建设标准化协会标准》进行研发、设计、制造,在工业与民用建筑电气工程中照明、电力、消防及综合布线等强弱电配管中得到广泛应用

2、“华易通牌套接紧定式(简称JDG)镀锌钢导管工艺特点:施工方便:其主要表现在管道连接,不需要焊接和丝口连接,省却了诸如:套丝机及焊机设备,导管本身内外镀锌保护,施工中无需做防腐施工,因是特殊连接方式,不需做接地跨接线,因其壁薄,增加了单位重量的延长米数,从而降低了施工成本,绿色环保意义重大。

图片


3、“华易通牌套接紧定式(简称JDG)镀锌钢导管工艺原理

   ?管与管连接用直接头连接:将两条导管端口部分分别嵌入对接头的中心部位后,用华易通专用工具持续拧紧紧定螺栓直至拧断螺丝帽,使两导管连成一体,无需做接地跨接线。

   ?管与箱、槽、盒的连接:先将入箱、槽、盒的管端口插入杯梳(螺纹管接头)拧紧紧定螺栓直至拧断,将管与杯梳固定牢固,拧下杯梳管接头的爪型锁母后,将管接头嵌入箱、槽、盒内,用华易通专用工具使得螺纹管接头与爪型锁母内外将箱、槽、盒壁夹紧,无需做接地跨接线。

4、工艺流程及操作特点

   ?工艺流程:定位放线支架制作安装箱、槽、盒定位固定管路敷设验收

   ?根据施工图纸要求,确定需配管的区域和管路敷设方式,确定配管的规格型号,做好材料准备工作,各种电线、电缆配管参数见下表

各种电线、电缆配管参数表

电缆根数

450/750-BVBV-105BLV-105以下截面(㎜?)穿管最小管径(mm)

1.0

1.5

2.5

4.0

6.0

10

16

25

35

50

70

95

2

¢16

¢16

¢16

¢16

¢16

¢25

¢32

¢32

¢40

¢50

¢63

¢63

3

¢16

¢16

¢16

¢16

¢20

¢32

¢32

¢40

¢50

¢63

¢63


4

¢16

¢16

¢16

¢20

¢20

¢32

¢40

¢50

¢50

¢63



5

¢16

¢16

¢20

¢20

¢20

¢40

¢40

¢50

¢63




6

¢16

¢20

¢20

¢25

¢20

¢40

¢40

¢63

¢63




7

¢20

¢20

¢20

¢20

¢20

¢40

¢50

¢63

¢63




8

¢20

¢20

¢20

¢20

¢20

¢50

¢50

¢63

¢63




电力电缆配管

电缆芯数

管弯数

0.6/1 KV-VV\VLV电缆以下截面(㎜?)穿管最小管径(mm)

1.5

2.5

4.0

6.0

10

16

25

35

50

70

95

33+1

¢16

¢20

¢25

¢25

¢32

¢32

¢40

¢40

¢40

¢50

¢63

1

¢20

¢25

¢32

¢32

¢40

¢50

¢50

¢50

¢63

¢63


2

¢25

¢32

¢40

¢40

¢50

¢63

¢63

¢63




44+1

¢20

¢25

¢25

¢32

¢32

¢40

¢50

¢50

¢63

¢63

¢63

1

¢25

¢32

¢32

¢40

¢40

¢50

¢60

¢63




2

¢32

¢40

¢40

¢50

¢50

¢63






控制电缆配管

电缆芯数

弯管数

0.6/1 KV-VV\VLV电缆以下截面(㎜?)穿管最小管径(mm)

2

4

5

7

8

10

12

14

16

19

24

27

30

0.75

1.0

¢16

¢16

¢20

¢20

¢20

¢25

¢25

¢25

¢25

¢32

¢32

¢32

¢40

1

¢20

¢20

¢25

¢25

¢25

¢32

¢32

¢32

¢32

¢40

¢40

¢40

¢40

2

¢25

¢25

¢32

¢40

¢32

¢40

¢40

¢40

¢40

¢50

¢50

¢50

¢63

图片

?定位放线:首先根据图纸确定箱、槽、盒、终端等的位置,依次确定管路走向,在管路走向处,设定固定支吊架及固定点,固定点应牢固,间距均匀,应符合下表:

  JDG管支架固定间距表

JDG管管径(mm

¢16

¢20

¢25

¢32

¢40

¢50

支吊架固定间距(M

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

2.0


DG管进箱、槽、盒距离到箱、槽、盒(100-150mm)处应加设稳固点,支架固定点应排列整齐,固定点牢固,固定方法有膨胀法,预埋铁件焊接法,
埋法,抱箍法。

   ④对弯头的要求:16-¢25可用华易通专用弯管器冷弯,大于¢32管可用成品弯头,导管预埋时应尽量减少弯曲,弯头的弯曲半径应大于100,且应保证电缆弯曲半径的要求,导管明设时弯曲半径应大于60且应保证电缆弯曲半径的要求。

   管路两点间的距离,在下列范围内应加装接线盒:

1、直线长度超过30m无弯曲

2、管路长度每超20m有一个弯曲

3、管路长度每超15m有二个弯曲

4、管路长度每超8m有三个弯曲

   管路暗设:应尽量以最短的距离敷设,尽量减少弯曲,暗设管路与墙体和混凝土表面近距离不应小于15mm,在钢筋混凝土或楼板内配管,管路要紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,直线敷设时固定间距不大于1米,砖墙砖体内剔槽内配管,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外径5mm,固定点间距不能大于1米,预制圆孔板上配管,固定点不大于1米,可利用板孔用铅丝固定,敷设后及时用混凝土素土保护,管路穿越伸缩缝或沉降缝时,应采取在缝的两边各加装一接线盒,两盒之间用金属软管连接(应留有足够的长度)

   ⑥管路明设:明配管穿越沉降缝或伸缩缝时,方法同暗配管,水平或垂直敷设管时,管路在2m内允许偏差为3mmm,全长不超过管径的?,管路在支吊架上固定,必须用U型管卡或专用卡,严禁焊接与设备如果钢导管不能直接进入电器设备,应用金属软管做保护引入设备,用金属软管引入时,应做接地保护。

    

图片

钢导管与其他管道的最小安全距离应符合下表

  JDG管与其它管道的最小安全距离 

管道名称

JDG配管方式

最小距离mm

 

蒸汽管道

平行

管道上

1000

管道下

500

交叉


300

 

暖气管道

平行

管道上

300

管道下

200

交叉


100

通风、给排水压缩空气管

平行

管道上

100

管道下

100

交叉


50

注:1、若蒸汽管道加隔热层后,上下平行距离可减至200mm

2、暖气、管、热水管应加绝热层

JDG管材及其配件,应有合格证、检验报告,应符合下表:

JDG镀锌钢导管(单位:mm

规格

¢16

¢20

¢25

¢32

¢40

¢50

外径公差

16-0.30

20-0.30

25-0.30

32-0.40

40-0.40

50-0.40

壁厚公差

1.6±0.15

1.6±0.15

1.6±0.15

1.6±0.15

1.6±0.15

1.6±0.15

长度公差

±5.0

±5.0

±5.0

±5.0

±5.0

±5.0


JDG对接头、杯梳(盒接头)(单位mm

规格

¢16

¢20

¢25

¢32

¢40

¢50

外径公差

16+0.30

20+0.30

25+0.30

32+0.30

40+0.30

50+0.300

内经公差

19.2+0.30

23.2+0.3

28.2+0.30

35.2+0.30

43.2+0.3

53.2+0.3

外径公差

1.6±0.15

1.6±0.15

1.6±0.15

1.6±0.15

1.6±0.15

1.6±0.15

 

图片



相关推荐链接:

1、套接紧定式钢导管的敷设及质量控制

2、CECS120-2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程


免费打赏

相关推荐

APP内打开