知识点:套接紧定式 1、“华易通”牌套接紧定式(简称JDG管)镀锌钢导管是一种电气电路安装专用导管,JDG镀锌钢导管我司根据GB/T20041.21-2017《电缆管理用导管》及CECS120:2007《中国工程建设标准化协会标准》进行研发、设计、制造,在工业与民用建筑电气工程中照明、电力、消防及综合布线等强弱电配管中得到广泛应用。 2、“华易通”牌套接紧定式(简称JDG管)镀锌钢导管工艺特点:施工方便:其主要表现在管道连接,不需要焊接和丝口连接,省却了诸如:套丝机及焊机设备,导管本身内外镀锌保护,施工中无需做防腐施工,因是特殊连接方式,不需做接地跨接线,因其壁薄,增加了单位重量的延长米数,从而降低了施工成本,绿色环保意义重大。
知识点:套接紧定式
1、“华易通”牌套接紧定式(简称JDG管)镀锌钢导管是一种电气电路安装专用导管,JDG镀锌钢导管我司根据GB/T20041.21-2017《电缆管理用导管》及CECS120:2007《中国工程建设标准化协会标准》进行研发、设计、制造,在工业与民用建筑电气工程中照明、电力、消防及综合布线等强弱电配管中得到广泛应用。
2、“华易通”牌套接紧定式(简称JDG管)镀锌钢导管工艺特点:施工方便:其主要表现在管道连接,不需要焊接和丝口连接,省却了诸如:套丝机及焊机设备,导管本身内外镀锌保护,施工中无需做防腐施工,因是特殊连接方式,不需做接地跨接线,因其壁薄,增加了单位重量的延长米数,从而降低了施工成本,绿色环保意义重大。
3、“华易通”牌套接紧定式(简称JDG管)镀锌钢导管工艺原理
?管与管连接用直接头连接:将两条导管端口部分分别嵌入对接头的中心部位后,用华易通专用工具持续拧紧紧定螺栓直至拧断螺丝帽,使两导管连成一体,无需做接地跨接线。
?管与箱、槽、盒的连接:先将入箱、槽、盒的管端口插入杯梳(螺纹管接头)拧紧紧定螺栓直至拧断,将管与杯梳固定牢固,拧下杯梳管接头的爪型锁母后,将管接头嵌入箱、槽、盒内,用华易通专用工具使得螺纹管接头与爪型锁母内外将箱、槽、盒壁夹紧,无需做接地跨接线。
4、工艺流程及操作特点
?工艺流程:定位放线→支架制作安装→箱、槽、盒定位固定→管路敷设→验收
?根据施工图纸要求,确定需配管的区域和管路敷设方式,确定配管的规格型号,做好材料准备工作,各种电线、电缆配管参数见下表:
各种电线、电缆配管参数表
电缆根数 |
450/750-BV、BV-105、BLV-105以下截面(㎜?)穿管最小管径(mm) |
|||||||||||
1.0 |
1.5 |
2.5 |
4.0 |
6.0 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
|
2 |
¢16 |
¢16 |
¢16 |
¢16 |
¢16 |
¢25 |
¢32 |
¢32 |
¢40 |
¢50 |
¢63 |
¢63 |
3 |
¢16 |
¢16 |
¢16 |
¢16 |
¢20 |
¢32 |
¢32 |
¢40 |
¢50 |
¢63 |
¢63 |
|
4 |
¢16 |
¢16 |
¢16 |
¢20 |
¢20 |
¢32 |
¢40 |
¢50 |
¢50 |
¢63 |
||
5 |
¢16 |
¢16 |
¢20 |
¢20 |
¢20 |
¢40 |
¢40 |
¢50 |
¢63 |
|||
6 |
¢16 |
¢20 |
¢20 |
¢25 |
¢20 |
¢40 |
¢40 |
¢63 |
¢63 |
|||
7 |
¢20 |
¢20 |
¢20 |
¢20 |
¢20 |
¢40 |
¢50 |
¢63 |
¢63 |
|||
8 |
¢20 |
¢20 |
¢20 |
¢20 |
¢20 |
¢50 |
¢50 |
¢63 |
¢63 |
电力电缆配管
电缆芯数 |
管弯数 |
0.6/1 KV-VV\VLV电缆以下截面(㎜?)穿管最小管径(mm) |
||||||||||
1.5 |
2.5 |
4.0 |
6.0 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
||
33+1 |
无 |
¢16 |
¢20 |
¢25 |
¢25 |
¢32 |
¢32 |
¢40 |
¢40 |
¢40 |
¢50 |
¢63 |
1 |
¢20 |
¢25 |
¢32 |
¢32 |
¢40 |
¢50 |
¢50 |
¢50 |
¢63 |
¢63 |
||
2 |
¢25 |
¢32 |
¢40 |
¢40 |
¢50 |
¢63 |
¢63 |
¢63 |
||||
44+1 |
无 |
¢20 |
¢25 |
¢25 |
¢32 |
¢32 |
¢40 |
¢50 |
¢50 |
¢63 |
¢63 |
¢63 |
1 |
¢25 |
¢32 |
¢32 |
¢40 |
¢40 |
¢50 |
¢60 |
¢63 |
||||
2 |
¢32 |
¢40 |
¢40 |
¢50 |
¢50 |
¢63 |
控制电缆配管
电缆芯数 |
弯管数 |
0.6/1 KV-VV\VLV电缆以下截面(㎜?)穿管最小管径(mm) |
||||||||||||
2 |
4 |
5 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
19 |
24 |
27 |
30 |
||
0.75 1.0 |
无 |
¢16 |
¢16 |
¢20 |
¢20 |
¢20 |
¢25 |
¢25 |
¢25 |
¢25 |
¢32 |
¢32 |
¢32 |
¢40 |
1 |
¢20 |
¢20 |
¢25 |
¢25 |
¢25 |
¢32 |
¢32 |
¢32 |
¢32 |
¢40 |
¢40 |
¢40 |
¢40 |
|
2 |
¢25 |
¢25 |
¢32 |
¢40 |
¢32 |
¢40 |
¢40 |
¢40 |
¢40 |
¢50 |
¢50 |
¢50 |
¢63 |
?定位放线:首先根据图纸确定箱、槽、盒、终端等的位置,依次确定管路走向,在管路走向处,设定固定支吊架及固定点,固定点应牢固,间距均匀,应符合下表:
JDG管支架固定间距表
JDG管管径(mm) |
¢16 |
¢20 |
¢25 |
¢32 |
¢40 |
¢50 |
支吊架固定间距(M) |
1.0 |
1.0 |
1.5 |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
DG管进箱、槽、盒距离到箱、槽、盒(100-150mm)处应加设稳固点,支架固定点应排列整齐,固定点牢固,固定方法有膨胀法,预埋铁件焊接法,埋法,抱箍法。
④对弯头的要求:¢16-¢25可用华易通专用弯管器冷弯,大于¢32管可用成品弯头,导管预埋时应尽量减少弯曲,弯头的弯曲半径应大于100,且应保证电缆弯曲半径的要求,导管明设时弯曲半径应大于60且应保证电缆弯曲半径的要求。
管路两点间的距离,在下列范围内应加装接线盒:
1、直线长度超过30m无弯曲
2、管路长度每超20m有一个弯曲
3、管路长度每超15m有二个弯曲
4、管路长度每超8m有三个弯曲
…管路暗设:应尽量以最短的距离敷设,尽量减少弯曲,暗设管路与墙体和混凝土表面近距离不应小于15mm,在钢筋混凝土或楼板内配管,管路要紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,直线敷设时固定间距不大于1米,砖墙砖体内剔槽内配管,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外径5mm,固定点间距不能大于1米,预制圆孔板上配管,固定点不大于1米,可利用板孔用铅丝固定,敷设后及时用混凝土素土保护,管路穿越伸缩缝或沉降缝时,应采取在缝的两边各加装一接线盒,两盒之间用金属软管连接(应留有足够的长度)
⑥管路明设:明配管穿越沉降缝或伸缩缝时,方法同暗配管,水平或垂直敷设管时,管路在2m内允许偏差为3mmm,全长不超过管径的?,管路在支吊架上固定,必须用U型管卡或专用卡,严禁焊接与设备如果钢导管不能直接进入电器设备,应用金属软管做保护引入设备,用金属软管引入时,应做接地保护。
钢导管与其他管道的最小安全距离应符合下表:
JDG管与其它管道的最小安全距离
管道名称 |
JDG配管方式 |
最小距离mm |
|
蒸汽管道 |
平行 |
管道上 |
1000 |
管道下 |
500 |
||
交叉 |
300 |
||
暖气管道 |
平行 |
管道上 |
300 |
管道下 |
200 |
||
交叉 |
100 |
||
通风、给排水压缩空气管 |
平行 |
管道上 |
100 |
管道下 |
100 |
||
交叉 |
50 |
注:1、若蒸汽管道加隔热层后,上下平行距离可减至200mm
2、暖气、管、热水管应加绝热层
JDG管材及其配件,应有合格证、检验报告,应符合下表:
JDG镀锌钢导管(单位:mm)
规格 |
¢16 |
¢20 |
¢25 |
¢32 |
¢40 |
¢50 |
外径公差 |
16-0.30 |
20-0.30 |
25-0.30 |
32-0.40 |
40-0.40 |
50-0.40 |
壁厚公差 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
长度公差 |
±5.0 |
±5.0 |
±5.0 |
±5.0 |
±5.0 |
±5.0 |
JDG对接头、杯梳(盒接头)(单位mm)
规格 |
¢16 |
¢20 |
¢25 |
¢32 |
¢40 |
¢50 |
外径公差 |
16+0.30 |
20+0.30 |
25+0.30 |
32+0.30 |
40+0.30 |
50+0.300 |
内经公差 |
19.2+0.30 |
23.2+0.3 |
28.2+0.30 |
35.2+0.30 |
43.2+0.3 |
53.2+0.3 |
外径公差 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
1.6±0.15 |
相关推荐链接:
2、CECS120-2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程