2台低压电容补偿柜的并联使用问题,望大家帮忙!
胡建峰
胡建峰 Lv.2
2022年09月06日 14:40:59
只看楼主

2台低压电容补偿柜的并联使用问题,望大家帮忙!

2台低压电容补偿柜的并联使用问题,望大家帮忙!

免费打赏
lazhang7
2022年09月07日 11:01:14
2楼

还有个笨办法,值班人员根据负荷情况投切后上的补偿柜。我们就是这么做的,否则过补之后反补电抗器发热严重。

回复
bbc...com
2022年09月13日 15:15:17
3楼

没有无功补偿控制器吗,设置功率因数可以自投自切啊!

回复
方安电子
2022年09月14日 17:11:10
4楼

现在都是自动投切的,多方便

回复
扬州华锦电气
2022年09月15日 10:23:45
5楼

两台电容柜并联需要将两个补偿控制器的电流信号串联,但两个控制器会出现竞争投切导致投切震荡。最好的办法就是更换RPC2800系列的主副机型无功补偿控制器,此控制器只需要主机控制器接电流信号,副机控制器通过通讯线与主机控制器连接,副机受主机控制两个控制器形成循环方式投切电容器组,避免投切震荡延长电容使用寿命。

回复
jianghe1508
2022年09月16日 16:06:21
6楼

像1楼说的采用主副机无功控制器,若分别有2台控制器独立工作,应调整好投切时间

扬州华锦电气:RPC2800系列主副机原理是,副机回路只是主机回路的开展,有主机统一调配指挥投切,组网后两个控制器循环投切。

回复