消防应急照明中的双控开关是什么样的?
liu2002696
liu2002696 Lv.2
2008年03月27日 23:01:57
来自于防雷减灾
只看楼主

我们电气图中设计了应急照明,但是其开关均为双控开关;据说此开关和普通的双控单联开关不一样,好像是什么消防专用的。不知道此开关到底是什么样的?那位见过?

我们电气图中设计了应急照明,但是其开关均为双控开关;据说此开关和普通的双控单联开关不一样,好像是什么消防专用的。不知道此开关到底是什么样的?那位见过?
免费打赏
jianying3788
2008年03月27日 23:07:27
2楼
就是晋通的双控开关,只不过接法不同而已,普通开关两个双控控制一盏灯,.消防的一个控制一盏灯,只在应急与晋通照明之间切换.
回复
liu2002696
2008年03月30日 09:51:38
3楼
不对吧!据说有专用的?不知哪位见过或者接触过
回复
lixiaoyun111
2008年03月30日 15:29:12
4楼
是普通双控开关,应用于双回路供电的应急照明回路中。
引两根火线至双控开关:一根正常火,一根消防火;正常火平时有电,消防活平时没电,火灾时强制通电。
由双控开关再引一根控制线至灯具;这样平时可切断、点亮灯具,而应急时无论触点在什么位置,灯具均点亮。
回复
omi
2008年03月31日 13:07:19
5楼
可用于消防强制点亮用途的面板是有有专门三线制的产品,还有声光控的三线制
回复
乒坛高手
2008年04月05日 16:30:48
6楼
回复
德润电器
2008年09月28日 22:09:04
7楼

:kiss: :call:
回复
heng860828
2010年07月03日 00:27:54
8楼
:victory: 太好了,终于明白点了~
回复
蛋腚
2010年07月03日 05:55:30
9楼
可否给个连线图?
回复
linkolin
2012年04月08日 09:25:45
10楼

我想咨询一下,既然是普通的双控开关,在消防应急启动后,可以分为两种情况:
1、灯在关闭状态,消防应急启动可以强制点亮灯。
2、灯在点亮的状态启动的消防应急,正常火没有电,而消防火有电,此时如何实现强制点亮的?
回复
qq_1498402384224
2017年06月25日 22:57:17
11楼

那就得手动开关了吧
回复