10KV电容补偿柜A相熔断器问题
zjw15889556618
2022年07月20日 10:18:16
只看楼主

10KV电容补偿柜,补偿容量200Kvar,固定补偿。现在出现A相熔断器烧断,更换熔断器送电,A相熔断器又烧了。请问是什么原因?

10KV电容补偿柜,补偿容量200Kvar,固定补偿。现在出现A相熔断器烧断,更换熔断器送电,A相熔断器又烧了。请问是什么原因?

免费打赏
梁栋永
2022年07月22日 09:48:05
2楼

一、松开电容接线,万能表测量一下三相之间和对地有没有短路;

二、万能表测量一下电容器是否已经击穿、接地短路;