建筑内有这样的一条走道,长度60.4米,宽度3.4米,两侧有可开启外窗,中间电梯厅部分也有可开启外窗,这样的走道,能否采用自然排烟,防烟分区怎样划分?自然排烟窗面积按地面的2%还是2平确定?

建筑内有这样的一条走道,长度60.4米,宽度3.4米,两侧有可开启外窗,中间电梯厅部分也有可开启外窗,这样的走道,能否采用自然排烟,防烟分区怎样划分?自然排烟窗面积按地面的2%还是2平确定?长度超60米走道自然排烟问题.png

农民
2022年07月19日 17:23:20
2楼

自然排烟:用挡烟垂壁(自动)将电梯厅一分为二,每层为2个防烟分区,每个防烟分区走道2端均设置2平方米外窗。难度挺大的

回复
农民
2022年07月19日 17:25:31
3楼

最好采用机械排烟,仍然需要分为两个防烟分区,但可以避开电梯厅(只要不超过防烟分区最大长度即可)。

回复
农民
2022年07月19日 17:27:54
4楼

如果吊顶后净高小于3米,就要划分为3个防烟分区了,如果那样自然排烟就做不成了。没有6个外窗的条件

回复
ttt_qing
2022年07月20日 08:51:42
5楼

吊顶后层高3米,如果把电梯厅自己划成一个防烟分区,两侧走道各为一个防烟分区,都采用自然排烟,走道呢就只有一侧开2%的窗,电梯厅也开2%的窗,这样可行么?

农民:不可以,走道宽度大于2.5米防烟分区长边最大允许长度24米。所以你说的不可行

ttt_qing:嗯嗯,有道理,受教

回复
jhs8111
2022年07月22日 17:54:01
7楼

这种情况,做自然排烟难度有点大,即使不吊顶,防烟分区最大长度也不能超36m,至少要2个防烟分区,4个排烟窗。如果做吊顶,那就如楼上所说,更难