如何确定湿式报警系统中的湿式报警阀的数量
ywqi
ywqi Lv.2
2005年02月17日 16:17:50
只看楼主

关于湿式报警系统中的湿式报警阀的数量是否根据其喷头的数量来确定的,应如何来设置?谢谢!

关于湿式报警系统中的湿式报警阀的数量是否根据其喷头的数量来确定的,应如何来设置?谢谢!
免费打赏
wp690
2005年02月18日 23:08:26
12楼
说实话,你要真想知道答案,你设计一个就知道了,你拿100分来找人问,可不是大家都来说话,最后还是无从下手,要结合规范和实际工程来说。
回复
asyoulike
2005年02月21日 10:51:45
13楼
这是一个设计经验的问题。本人一般按8~10平米每喷头来估计总喷头数,然后,结合防火分区及楼层数,按每湿式报警阀500个喷头左右估算报警阀个数。初步设计时,报警阀的多少确定报警阀室的面积。
回复
zms4321
2005年02月22日 02:13:08
14楼
同意wp690的观点,这种问题拿100分来问太多啦,10分即可。
1.确定建筑物类型,供水是否需要分区,若分区每个区需单设。2.自喷规范6.2.3.1规定每个湿式报警阀组喷头数不宜超过800只(喷头数的记取见自喷规范6.2.3.2)。3.最高与最低位置喷头高程差大于50米需分设报警阀(规范6.2.4)。
以上仅供参考,主要是吃透规范,设计时可参考中国建筑工业出版社的《自动喷水灭火系统设计手册》,并从图纸栏目下载一些工程看看,主要是自己多实践。
回复
kmsr2004
2005年02月22日 11:31:12
15楼
wp690说得有理,主要是吃透规范,具体问题,具体分析.
回复
yang5460
2005年02月22日 11:39:13
16楼
规范上有明确的规定!如zms4321所说!
可以参考技术措施!
回复
liyanflash1
2009年09月20日 22:06:03
17楼
设置的喷头数与两个因素有关,第一是建筑物的危险等级,第二是喷水灭火系统的类型的,干式的个数少一些。
回复
zp_ks
2009年09月21日 08:49:49
18楼
考虑两方面的因数:
1.喷头的数量800个和500个的界限;
2.高层建筑水压的分区给水。
回复
honner
2009年09月21日 14:26:46
19楼

一般都是集中设置的吧,湿式报警阀是要成环的。
回复

相关推荐

APP内打开