关于湿式报警系统中的湿式报警阀的数量是否根据其喷头的数量来确定的,应如何来设置?谢谢!
关于湿式报警系统中的湿式报警阀的数量是否根据其喷头的数量来确定的,应如何来设置?谢谢!
2楼
请见(自动喷水灭火系统设计规范)GB 50084-2001第6.2.3条规定 湿式系统、予作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
回复
3楼
湿式报警阀确是根据其喷头的数量来确定,规范中喷头数量有明确要求,考虑到其价格因素,应尽量减少数量,设置地点最好隐蔽,这样不会影响美观,但要保证水力警铃的动作,并要做好排水措施,还要防止误报警,保证系统常压供水......
回复
4楼
最好分层分区设置湿式报警阀,否则竖向管线太多,不好布置管廊.
回复
5楼
考虑两方面的因数:
1.喷头的数量800个和500个的界限;
2.高层建筑水压的分区给水。
回复
6楼
这个问题规范中有很明确的规定,不过个人认为在分区上也应考虑建筑内部使用功能,
回复
7楼
湿式报警阀确是根据其喷头的数量和服务高度来确定,规范中喷头数量有明确要求,高度也有推荐数值。
回复
8楼
最好分层分区设置湿式报警阀,否则竖向管线太多,不好布置管廊.
回复
9楼
湿式报警阀的数量应合理减少,这在大型工程上显得尤为重要。
具体分析可参阅教授级高工肖睿书在《给水排水》上发表的文章《大型建筑自喷系统合理缩减报警阀数量》,具体哪一期忘记了……
搬砖梁小白:想问下湿式报警阀如何计算他的工作压力?
回复
10楼
湿式报警阀规范中说明,最好是分区分层,但可能会增加工程造价,但水流指示器,信号蝶阀需分区设置!
回复
11楼
同意五楼观点。
回复