电容补偿柜通过型式试验报告主要对哪些进行了检查
源创dianqi
2022年06月28日 16:37:38
只看楼主

电容补偿柜通过型式试验报告,主要对电容补偿柜的以下项目做了试验: 1、外观检查; 2、电容测量; 3、耐电压试验(工频电压:相对地42KV/1min;雷电冲击电压:相对地75kv) 4、温升试验; 5、放电试验; 6、投切试验; 7、保护装置试验; 8、自动控制试验; 9、噪声试验; 10、防护等级试验 无功功率补偿装置高压电容补偿柜的性能特点: 1.功率因数可以达到0.95以上,降低无功功率;

电容补偿柜通过型式试验报告,主要对电容补偿柜的以下项目做了试验:

1、外观检查;

2、电容测量;

3、耐电压试验(工频电压:相对地42KV/1min;雷电冲击电压:相对地75kv)

4、温升试验;

5、放电试验;

6、投切试验;

7、保护装置试验;

8、自动控制试验;

9、噪声试验;

10、防护等级试验

无功功率补偿装置高压电容补偿柜的性能特点:

1.功率因数可以达到0.95以上,降低无功功率;

2.具有高压带电显示和电磁锁,确保设备可靠运行和人身安全;

3.采用优质的三相高压电力电容器,具有介质损耗小,体积小,运行温度低,重量轻等特点;

4.电容器内置放电电阻,使装置脱离电网后,5分钟内将残余电压降至50V以下;