1 、含义 钢支撑指运用钢管、 H 型钢、角钢等增强工程结构的稳定性,一般情况是倾斜的连接构件 。 初期支护中环向的钢拱架叫钢支撑,钢支撑 是指用型钢或钢筋等弯曲加工成的拱形构件,分为型钢钢架和格栅 钢架两种,一般埋设在喷射混凝土中,起到增强初期支护,稳定围岩的作用。 2 、要求 钢架 是用钢筋或型钢等制成的
1 、含义
钢支撑指运用钢管、 H 型钢、角钢等增强工程结构的稳定性,一般情况是倾斜的连接构件 。
初期支护中环向的钢拱架叫钢支撑,钢支撑 是指用型钢或钢筋等弯曲加工成的拱形构件,分为型钢钢架和格栅 钢架两种,一般埋设在喷射混凝土中,起到增强初期支护,稳定围岩的作用。
2 、要求
钢架 是用钢筋或型钢等制成的 拱形 骨架结构 , 钢架支护间距宜为 0.5-1.5 m ,采用钢架支护的地段连接使用钢架的数量不应少于 3 榀 。
钢架应分节段安装,节段长度不宜大于 4 m ,节段与节段之间应按设计要求连接, 钢支撑由拱部、边墙各单元构件拼装而成,各单元用螺栓连接。 连接钢板平面应与钢架轴线垂直,两块连接钢板间采用螺栓和焊接连接,相邻两榀钢架之间必须用横向钢筋连接, 连接 钢筋直径不应小于 20mm ,连接钢筋间距不应大于 1.0 m ,并在钢筋支护内缘、外缘交错布置。
3 、型钢钢架与格栅钢架的区别
( 1 ) 材料不同, 型钢钢架 由 H 型钢、工字钢等制作;格栅 钢架 是用钢筋制作成的拱架。
( 2 ) 用途不同, 型钢钢架 用于围岩级别较高的地方;格栅 钢架 用于围岩级别较低的地方。
4 、定额应用分析
( 1 )定额中钢支撑主要由型钢钢架、格栅钢架、连接钢筋,以及每增加一次安装和拆除组成。
( 2 )型钢钢架、格栅钢架、连接钢筋的基价依次为 5233 、 5983 和 4559t/ 元;每增加一次安装基价为 616 元 /t (仅消耗人工)、型钢钢架、格栅钢架每增加一次拆除的基价分别为 101 元 /t 和 237 元 /t 。
( 3 ) 型钢钢架 、 格栅 钢架、 连接钢筋工程量数量按 钢架 设计质量计算,
( 4 ) 根据 洞身工程 第 4 节说明 “ 格栅钢架和型钢钢架均按永久性支护编制,如作为临时支护使用,应按规定计取回收。 ”
根据 备注 “ 临时钢支撑应根据下表规定的周转次数编制预算;当由于工程规模或工期限制达不到规定的周转次数时,可按施工组织设计的工程量编制预算,并按下表规定的回收率计算回收金额。连拱隧道的中、侧导洞临时钢支撑可由设计单位按实际回收率计算回收金额。 ”
从 本表可知, 临时 钢支撑的周转次数应该为 50 次 , 比如 该项目需要临时钢支撑共计 50 t ,则 制作 安装是 1 t ,安拆可以为 50 t ;如果达不到 50 次 ,则 需要 根据 实际 周转次数调整,比如周转次数为 40 次 ,那么制作的量应该是 50/40 =1.25 , 安拆次数 50 为 50 t ,同时需要计取 30 % 的回收,即 1.25*0.3 。
( 5 ) 钢支撑 中 连接钢板已含在钢支撑定额中,不另行计算;钢支撑的连接钢筋应单独套选定额 3-1-5-3 连接钢筋计算。
( 6 )根据 18 清单,型钢支架 / 钢筋格栅纵向连接钢筋作为附属工作,不另行计量;连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈为型钢支架的附属工作,均不另行计量。 定额 与清单量不一 ,计价 不计量。