我们在长期的工程经历中,完全依靠自身的实践经验累积,对一些施工中出现频度较高的质量通病,在实践过程中逐步摸索了一些针对性的防治措施如下: 1 、沟槽边坡塌方 A、沟槽开挖本着“先深后浅”的原则进行。 B、沟槽开挖后,如遇暗浜、淤泥质土边坡出现塌方时,在边坡上呈梅花型打入止滑桩,在坡脚用草袋装土堆砌,防止坡脚处水土流失。
我们在长期的工程经历中,完全依靠自身的实践经验累积,对一些施工中出现频度较高的质量通病,在实践过程中逐步摸索了一些针对性的防治措施如下:
B、沟槽开挖后,如遇暗浜、淤泥质土边坡出现塌方时,在边坡上呈梅花型打入止滑桩,在坡脚用草袋装土堆砌,防止坡脚处水土流失。
C、开挖按要求放坡,坡上堆土应在上口线5.0m以外。
D、在河浜等地区开挖沟槽,如出现边坡失稳,除采取上面措施外,另外采用卸荷的措施,保证边坡稳定。
F、当井点降水效果不理想时,采取减少每台井点泵拖带井点数量的方式予以解决。
A、管道基础浇筑,首先条件是沟槽开挖后沟槽排水良好、无积水,槽底的虚土应在铺设碎石或砾石垫层前挖除,避免间隔时间过长。
C、水泥混凝土拌制应使用机械搅拌,级配准确,控制水灰比。
E、混凝土基础浇筑砼后,根据管材类别、混凝土强度和当时的气温情况适时排管。
A、业主提供水准点后,要进行闭合复测并经监理认可。
C、测量人员应提高自身的业务水平,避免读尺或计算错误,严格执行测量放样复核制度。
D、测放高程的样板,坚持每天复测,样板架设置必须稳固。
E、对相邻施工段施工,事前应相互校对测量用的水准点,务必达到统一数值,避免双方衔接处发生偏差。
A、对所采用的管材,必须经过严格检验,符合产品标准。凡不符合标准者不得使用,特别是卸管后,要再检查有无损伤、裂缝,承插口有无缺口,包括管材圆度偏差,发现上述问题应予剔除。
B、凡采用刚性接口(砂浆或细石混凝土),应对承口和插口用水清洗干净,保持湿润。有毛口处应凿清,使用的砂浆或细石混凝土的配合比,应符合设计规定,并随拌随用,不得超过初凝时间,严禁加水复拌再使用。
C、排设承插管道,承口下部三分之二以上应抹足座灰(砂浆)接口缝隙内砂浆应嵌实,并按设计标准分两次抹浆,最后收水抹光。及时进行养护。
D、选用的橡胶止水带(密封圈)必须符合规定的物理性能,其质量应符合耐酸、耐碱、耐油以及几何尺寸标准。
E、铺设管道安放橡胶止水带应谨慎小心,就位正确,橡胶圈表面均匀涂刷中性润滑剂,合拢时两侧应同步拉动,不得扭曲脱槽。尤其遇水膨胀橡胶止水带要严格按设计要求进行。