填充墙是建筑墙体的重要组成部分,填充在柱和梁板之间,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担,墙体本身不承重,属于非承重墙。今天我们来学习一下砌体填充墙的施工及验收控制要点。填充墙的墙体材料很多,如烧结实心砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等。根据环保政策,国内大部分地区已经逐步限制或禁止生产、使用烧结砖,目前填充墙砌筑大部分使用蒸压加气混凝土砌块。 一、砌筑块材要求

填充墙是建筑墙体的重要组成部分,填充在柱和梁板之间,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担,墙体本身不承重,属于非承重墙。今天我们来学习一下砌体填充墙的施工及验收控制要点。填充墙的墙体材料很多,如烧结实心砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等。根据环保政策,国内大部分地区已经逐步限制或禁止生产、使用烧结砖,目前填充墙砌筑大部分使用蒸压加气混凝土砌块


图片

一、砌筑块材要求

1、砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。

2、蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。

3、吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润。在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。

4、采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前 1d~ 2d 浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块材湿润程度应符合下列规定:

1) 非烧结类块材的相对含水率宜为33%~50%;

2) 砌筑上墙块材的含水率不得为饱和含水率。

注:采用"干砌法"施工的蒸压加气混凝土砌块,不需对其浇(洒)水湿润。

二、砌筑砂浆要求

1、砌筑砂浆的配合比应根据设计及施工要求进行计算。

2、砂浆宜采用过筛中砂,含泥量应该符合相关规定。

3、施工中不应采用强度等级小于M5水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需代替,应将水泥砂浆提高一个强度等级。

4、砌筑砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完起算应符合下列规定:

1)水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120S;

2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180S。

5、现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高温度超过30℃时,应在2h内使用完毕。

三、砌筑施工要求

1、填充墙砌体砌筑,应待主体承重结构检验批验收合格后进行。

2、采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

3、砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%,砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不低于90%。垂直灰缝宜采用挤浆法或加浆法,不得出现瞎缝、假缝、透明缝。

4、砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝与竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

 

图片


5、砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

6、非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,且应加设拉结筋。

 

图片


7、与构造柱连接的墙体应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm,马牙槎应先退后进,对称砌筑。

 

图片


8、砌筑填充墙时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不宜小于90mm。

9、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他砌块混砌,不同强度等级的同类砌块也不得混砌。

10、填充墙砌筑至梁底或板底时预留200mm左右的空隙,待砌筑完成≥14d用蒸压粉煤灰砖按60度补齐,中间填充等边三角形预制混凝土块,两端填充直角三角形预制混凝土块。

11、正常施工条件下,砖砌体、小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。

图片

 

四、砌筑钢筋要求

1、砌筑墙体留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1根6mm拉结钢筋(120mm厚墙放置2根6mm拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm。

图片

 

2、拉结筋埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm。

3、拉结筋末端应有90弯钩。

4、施工中不得任意弯折拉结钢筋。

5、填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。

五、砌筑配套结构要求

1、构造柱设置要求

1)墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱;

图片

 

2)当墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;构造柱的位置应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边);

3)较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱。

图片

 

2、水平系梁

1)墙体高度(指每一层)超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平连系梁;

2)墙体高度(指每一层)超过6m时应每2m设置与柱连接的水平系梁;

3)水平系梁的截面高度不小于60mm。

 

图片


3、过梁

1)宽度超过300mm的洞口上部应设置钢筋混凝土过梁,过梁两端伸入墙体内长度不宜小于250mm。

六、其他规定及要求

1、不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;

2)过梁上与过梁成60?的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3)宽度小于1m的窗间墙;

4)砌体门窗洞口两侧300mm,其他砌体200mm范围内,转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;

5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

6)设计不允许设置脚手眼的部位。

2、脚手眼补砌时,应清除脚手眼内掉落的砂浆、灰尘;脚手眼处砖及填塞用砖应湿润,并应填实砂浆。

3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011中9.1.6 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。