只看楼主

1 、含义 超前小导管注浆 适用于隧道拱部软弱围岩,松散、无粘结土层、自稳能力差的砂层及砂砾(卵)石层级破碎岩层。 超前小导管指预先沿拱部周边朝前斜向设置密排注浆钢花管,钢花管外露端支于钢支撑上的超前支护系统。 2 、要求 在开挖前, 沿开挖面的拱部外周插入直径为 38-70 mm 的带孔钢管,压注浆液。 超前

1 、含义

超前小导管注浆 适用于隧道拱部软弱围岩,松散、无粘结土层、自稳能力差的砂层及砂砾(卵)石层级破碎岩层。 超前小导管指预先沿拱部周边朝前斜向设置密排注浆钢花管,钢花管外露端支于钢支撑上的超前支护系统。

2 、要求

在开挖前, 沿开挖面的拱部外周插入直径为 38-70 mm 的带孔钢管,压注浆液。

超前 锚杆支护是沿隧道开挖轮廓线向外以一定的角度 5 ° - 12 °并排打入一系列锚杆,超前锚杆尾端与钢架焊接,共同组成棚架,实现对围岩的支撑。超前小导管与超前锚杆作用布置方式一样, 小导管采用钢管,每根钢管管壁带有小孔,通过钢管以一定的压力项围岩体内注浆,既能起到对未开挖段围岩的预支护作用,又能起到对围岩的预加固作用,超前小导管尾端与初期支护钢架焊接,共同组成棚架支护,也称小管棚。超前小导管具有管棚作用,比超前锚杆的支护能力强,比管棚简单易行,灵活经济。

超前小导管宜采用直径为 42-50 mm 的无缝钢管,长度宜为 3-5 m ,管壁应钻注浆孔,孔径宜为 6-8 mm ,环向设置间距宜为 300-400 mm 。当洞口采用双层小导管时,两层小导管间距不宜大于 300 mm ,两组小导管纵向水平搭接长度不小于 1 m

3 、超前小导管与管棚的区别

超前小导管的处理范围一般 也就 6 米左右,小导管为壁厚 5mm 的钢管,直径一般为 42mm 是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。而管棚是在进洞口的地质条件非常差 ( 如:沙土、破碎严重的岩石、黄土等 ) 的情况下使用, 一般长度就 20-30 米左右,管棚为壁厚 3.5mm 的钢管,直径一般为 108mm 当然洞内地质条件非常差的时候也可以用管棚 ( 如:洞内遇到冒顶现象造成的沿洞轴线长度较大,放量较大 )

4 、工艺流程

5 、定额应用分析

1 )超前小导管分为 小导管制作及安装及注浆加固 两个环节

2 )小导管采用直径 φ 42 × 3.5mm ,每根长 4m 的热轧无缝钢管进行编制

洞身说明第 1 0 条“管棚、小导管的工程量按设计钢管长度计算,当管径与定额不同时,可调整定额中钢管的消耗量。”

3 )定额中已经综合考虑 固定钢筋的消耗,不应再单独计算。

4 超前小导管的基价为 37 /m

(5)注浆分为水泥浆及水泥水玻璃浆,基价为 586 /m3 965 /m3 。其工程量为需要注浆的浆液体积。

水泥水玻璃是以水泥浆液、水玻璃等为主要组分制成的具有胶凝作用的灌浆材料;浆液是以水泥 - 水玻璃灌浆材料各组分混合后的液体。