桩基钢筋笼孔口机械连接
zxx1973
zxx1973 Lv.12
2022年05月22日 15:19:59
来自于桥梁工程
只看楼主

桩基钢筋笼孔口连接如何规范

桩基钢筋笼孔口连接如何规范

免费打赏
zxx1973
2022年05月22日 15:23:22
2楼

施工方通常做法是钢筋笼一端按套筒全长套丝,另一端按套筒一半套丝。这样可以用扳手直接拧套筒即可拧紧。但这样全长套丝不符合规范露大于一个螺距小于两个螺距要求。桩基钢筋笼如何做才能满足规范要求?

回复
内德维德
2022年05月23日 08:36:52
3楼

1、要错位保证接头率,2、焊接长度需满足规范要求。

回复
zxx1973
2022年05月23日 19:36:09
4楼

孔口机械连接如何进行

回复
低調的壞人1986
2022年05月24日 16:27:07
5楼

目前常见的做法确实是如楼主所说,一端全丝、一端半丝,不符合机械连接规程外露不超过2丝的要求。但考虑孔口连接的特殊性和施工可操作性,两节钢筋笼都是整体的,主筋无法单独转动,接头主筋都按半丝去做的话,套筒无法连接。所以其实施工单位的这种做法也情有可原,无非是局部截面有削弱、性能有损失,如果一定要满足规范要求的话,可能只有钢筋笼孔口原位绑扎了,这样对于长大桩基,风险反而更大。