复叠式机组运转中发现高温机排气压力极高,且低温机呈现缺少制冷剂的情况,经过检测,确定为该机组的蒸发冷凝器击穿,导致低温机制冷剂R23穿入高温机系统内部。打算更换蒸发冷凝器。原蒸发冷凝器为舒瑞普的,换热面积28m2,现在想更换为阿发拉法的,换热面积为43m2,可以换吗?换完后会有什么不利因素?
复叠式机组运转中发现高温机排气压力极高,且低温机呈现缺少制冷剂的情况,经过检测,确定为该机组的蒸发冷凝器击穿,导致低温机制冷剂R23穿入高温机系统内部。打算更换蒸发冷凝器。原蒸发冷凝器为舒瑞普的,换热面积28m2,现在想更换为阿发拉法的,换热面积为43m2,可以换吗?换完后会有什么不利因素?
相关推荐