隧道路面及附属工程 1、 路面 1.1 一般要求 1) 隧道路面施工过程中,隧道内必须保持良好通风,并设置满足施工需要的照明系统。应选用带净化装置的柴油动力机械,汽油动力机械不宜进洞。
隧道路面及附属工程
1、 路面
1.1 一般要求
1) 隧道路面施工过程中,隧道内必须保持良好通风,并设置满足施工需要的照明系统。应选用带净化装置的柴油动力机械,汽油动力机械不宜进洞。
2) 隧道水泥路面施工应由专业化队伍进行施工,选用满足施工要求的配套机械设备,形成流水线作业。
3 ) 混凝土路面正式施工前,应铺筑混凝土试验段以确定施工工艺参数,试验段长度宜为 150 ~ 200m 。水泥混凝土路面侧模必须采用新的槽钢进行施工。
4) 按照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 (JTG F30) 要求,在高速公路隧道水泥混凝土路面应推广使用滑模摊铺工艺,对长大隧道和总长超过 3000m 的隧道群必须采用滑模摊铺机施工。
5) 水泥混凝土路面应根据施工组织设计连续浇筑;在浇筑过程中,应使已铺设路面地段的修整、防护、养生等作业,得以正常进行。水泥混凝土路面强度未达到设计要求前,不得开放交通。
1.2 施工工序 (图 1 )
1.3 施工要点
1) 基底处理
( 1 ) 路面施工前对底板进行几何尺寸、高程、纵横向坡度全面检查。
( 2 ) 表面冲洗干净、不积水、排水系统良好。
( 3 ) 对产生纵、横向断裂、挤碎、隆起、碾坏或大面积高程偏高而影响路面厚度的部位,进行挖除;局部小面积高程偏高影响路面厚度时,凿除处理,确保面板厚度。
2) 模板安装
(1) 模板安装前,划线标示模板安装位置,模板底有空隙的用砂浆补平;模板之间采用螺栓连接,接头连接紧密;模板侧面每米应埋设 1 处地锚牢固支撑,保证在浇筑混凝土时能经受冲击和振动。
(2) 模板安装完毕,应对立模的平面位置、高程、横坡、相邻板高差、顶面接茬平整度等安装精确度进行全面检查。
(3) 禁止在基层上挖槽,嵌入安装模板,模板接头和拉杆插入孔用塑料薄膜等密封,以免漏浆;模板与混凝土的接触表面应涂隔离剂。
3) 混凝土摊铺
(1) 混凝土摊铺前,基层表面用高压风将杂物清扫干净,并洒水湿润,但不得积水。
(2) 根据试验段确定的数据准确控制摊铺厚度和行车速度。布料车辆必须由专人指挥。
4) 混凝土振捣
(1) 插入式振捣棒每次移动距离不宜超过振捣棒有效作用半径的 1.5 倍,并不得大于 500mm ,振捣时间宜为 15 ~ 30s ,避免触及模板和钢筋。
( 2 ) 振捣作业缓慢匀速,保证拌合物表面不再冒气泡并泛出水泥浆为准。
( 3 ) 摊铺机作业时,不密实地段辅以平面振捣器振捣,保证混凝土密实。
5) 整平
(1) 利用三辊轴进行提浆和整平,及时专人处理轴前料位的高低情况,避免出现轴下间隙,保证混凝土表面平整。
(2) 采用横向通长的铝合金刮尺往返进行精确刮平,使混凝土表面的平整度达到规范要求。同时应进行清边整缝,清除黏浆,修补缺边、掉角。
(3) 混凝土表面采用二次收浆工艺,第一次用直尺刮平后,待其表面泌水完毕后及时进行精平,以保证路面表面平整度。
6) 刻纹
混凝土表面有沥青面层的进行机械凿毛,无沥青面层的混凝土表面进行机械刻纹。刻槽深度应为 2 ~ 4mm ,宽度 3 ~ 5mm ,槽间距 15 ~ 25mm 。凿毛、刻纹后随即将路面冲洗干净,并恢复路面的养生。
7) 接缝
(1) 纵缝
① 对于前一幅混凝土路面出现的跑模、错台,必须通过拉直线切割处理;对模板底部漏浆的混凝土进行清除处理。
② 侧 边 拉杆位置准确,对于变形拉杆 扳直校正,如有松脱或漏插,应钻孔重新植入。
(2) 横向缩缝
① 路面横向缩缝均应采用切缝法施工。有传力杆缩缝的切缝深度应为 1/3 ~ 1/4 板厚,最浅不得小于 70mm ;无传力杆缩缝的切缝深度为 1/4 ~ 1/5 板厚,最浅不得小于 60mm 。
②缩缝传力杆采用前置钢筋支架法施工,混凝土摊铺前应准确放样,并用钢钎锚固。混凝土摊铺时用振捣棒先振实传力杆下面的混凝土,再摊铺上层混凝土。传力杆无防黏涂层一侧应焊接。
(3) 横向施工缝
混凝土摊铺中断时间超过 30min 时,应设置横向施工缝,其位置应与胀缝或缩缝重合。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆,施工缝传力杆施工方法同缩缝传力杆。在胀缝处其构造与缩缝相同。
(4) 胀缝设置
①根据设计图纸和规范要求 设置胀缝,
②胀缝应采用前置钢筋支架法施工,用振捣棒振实胀缝板两侧的混凝土后再摊铺。
③在混凝土终凝前,剔除胀缝板上部混凝土,嵌入 (20 ~ 25)mm × 20mm 的木条,整平表面。胀缝板应连续贯通路面板宽度。
(5) 灌缝
① 混凝土养生结束后,应及时灌缝。
②清除接缝中的杂物、尘土及其他污染物,确保缝壁及内部清洁、干燥。
③填缝料的各项指标必须符合设计图纸和规范要求,填缝必须饱满、均匀并连续贯通。
8) 养生
在混凝土路面表面具有一定强度后立即覆盖透水土工布、保湿养生,高温天气养生不宜少于 14d ,低温天气养生不宜少于 21d 。养生期间,禁止车辆和人员通行。
2、 各类洞室和横通道
2.1 各类洞室和横通道不得在衬砌断面变化及各种衬砌接缝处设置。
2.2 各类洞室、横通道与正洞连接地段的开挖,应在正洞掘进至其位置时,将该处一次开挖成形并按设计支护。
2.3 各类洞室和横通道的永久性防、排水工程,应与正洞一次同时完成,与正洞连接的折角处,防水层应平顺铺设,不得出现空白。
2.4 设备洞、横通道、预留洞室等二次衬砌施工应符合下列规定:
1) 衬砌中的预埋管件、预留孔、槽的位置准确,预埋管件必须经过防腐和防锈处理,设备洞、横通道与正洞的钢筋应连接牢固。
2) 检查各种附属设施之间、及其与排水系统之间位置是否合适,如有冲突,应上报监理工程师,会同有关人员及时处理。
3) 安装模板时应将预埋管件固定,各类孔、槽及边墙内的各类洞室位置准确。
4 ) 浇筑混凝土时应确保各类预埋管件、预留孔槽不产生位移。各类洞室、横通道与正洞的衬砌一次同时完成。
3、 水沟、电缆槽
3.1 水沟、电缆槽的开挖应与边墙基础开挖同时进行,禁止在边端浇筑后再爆破开挖。
3. 2 水沟可采用预制或现浇制作,边沟采用预制安装时,应保证边沟与相邻路面接缝平整。
3. 3 水沟应与衬砌排水、路面排水的管路连通,封闭严密,保持顺畅。
3. 4 电缆槽壁中的预留管件、预留孔等定位准确,与边墙应连接牢固,必要时加设短钢筋。
3.5 电缆槽盖板应平顺、整齐、无翘曲;盖板铺设应平稳,盖板两端与沟壁的缝隙应用砂浆填平,不得晃动或吊空;盖板规格应统一,便于维护和调换。
3.6 电缆槽侧墙施工前应凿毛,并配置连接钢筋和水平钢筋。
3.7 电缆沟靠路面一侧应滞后路面施工,以免影响路面机械摊铺。
4、 隧道内装饰
4.1 装饰必须满足设计要求,符合安全、经济、适用原则。
4.2 隧道边墙部分(距检修道3.0m范围内)采用白色环保防火涂料,拱部采用深色防火涂料,耐火极限时间大于1.5h,墙高2m以下装饰料反射率≥0.7。
4.3 采用厚性涂料,能够满足修饰隧道内壁的作用。
4.4 与衬砌的粘结强度大于0.15Mpa,并要求在长期潮湿状态下不脱落。
4.5 涂料可采用喷涂或粉刷,保证色调均匀,不得出现色斑和杂色。
5、 蓄水池
5 .1 蓄水池应在地基坚固处设置,混凝土浇筑应做到振捣密实、表面光洁,无渗漏。
5 .2 蓄水池混凝土在达到设计强度后,应进行闭水试验。
5 .3 设置避雷设备时,应进行接地电阻试验,其冲击接地电阻应符合设计要求。
5 .4 蓄水池应有冬季保温防冻措施,确保池内不结冰。
6、 预埋件
6 .1 通风机底盘与机座相连的地脚螺栓,应按设计要求的风机底盘螺栓孔布置预留灌注孔眼。螺栓埋设时,灌浆应密实,螺栓应与机座面垂直。
6 .2 水泵基础施工时按设计要求埋设水泵地脚螺栓或预留孔位。
6 .3 安装工程所用各种预埋件应按设计要求进行防锈蚀处理。
6 .4 预埋钢管管口应打磨平整,管内穿 5 号铁丝,并在混凝土浇筑后进行检查、试通。
7、 质量要求
7 .1 隧道路面实测项目及外观鉴定按照《公路工程质量检验评定标准》( JTG F80/1-2017 )路面的相关要求执行。
7 .2 隧道排水沟、电缆沟、蓄水池实测项目及外观鉴定按照《公路工程质量检验评定标准》( JTG F80/1-2017 )排水工程的相关要求执行。
7 .3 设备洞、横通道及预留洞室实测项目及外观鉴定按照《公路工程质量检验评定标准》( JTG F80/1-2017 )隧道工程的相关要求执行。
7 .4 预埋件应位置准确,尺寸符合设计要求。