水利工程监督检查内容、方式方法和主要依据之安全监测工程的检查方式方法示例
直爽的手套
2022年03月26日 16:22:48
只看楼主

      第三章 检查内容、方式方法和主要依据

     

第三章 检查内容、方式方法和主要依据

     

       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。

十、安全监测工程 

       检查事项:安全监测埋设与观测是否符合规范或设计要 求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:检查仪器原始观测初始值选取是否正确?检 查仪器观测频次是否满足要求?检查监测单位施工日记是 否记录了大气温度、湿度、是否降雨?是否记录了仪器埋设 的情况?检查监测单位对仪器测值变化规律、测值大小、突 变值的解释,是否正确?检查仪器测读数据计算、引用是否 正确?
       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、监测月报、仪 器安装考证表、原始观测记录等。
      主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》   (SL 176—2007)、 《水利水电建设工程验收规程》 (SL 223—2008)、 《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》   (SL 268—2001)、 《混凝土大坝安全监测技术规范》 (S L 601—2013)、《大坝安全监测仪器检验测试规程》 (SL 530—2012)、 《大坝安全监测仪器安装标准》 (SL 531—2 012)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,xx 部位测压管管口高程未按规范 要求进行定期校核。不符合 《《水利水电工程安全监测系统 运行管理规范》 (SL/T782—2019)附录B 监测系统维护内 容及频次表的规定。

       2:xx 工程xx 标段,xx 部位采用渗压计监测上游围堰 水位,实测渗透压力-1.35kPa,计算水位时应按0 计,不能 按负值计算,相应上游围堰水位高程应描述为低于渗压计埋 设高程,不能按负值计算为21.66m。不符合 《土石坝安全监 测技术规范》 (SL551—2012)第xx 条的规定。


      3:xx 工程xx 标段,xx 部位隧洞洞身1#断面多点位移 计监测资料整编时,未假定最深锚固点为不动点,直接将仪 器测值作为锚固点位移值用于资料分析,测值未做换算,得 出的隧洞围岩变形量不收敛的结论不准确。不符合 《土石坝 安全监测技术规范》 (SL551—2012)第xx 条的规定。


       4:xx 工程xx 标段,xx 部位考证表记录数据错误或不全。如,埋设的多点位移计BX1-1 的6 个测点在仪器考证表 中填写的安装高程均为128.7m,6 个测点在系统中无法有效 区分。不符合 《土石坝安全监测技术规范》(SL551—2012) 第xx 条的规定。


       5:xx 工程xx 标段,xx 部位数据分析时仪器灵敏度系 数“±”值带入错误。如xx 暗涵1#、2#、3#断面管身侧向土压 力计过程线图,显示土压力与环境温度呈负相关,不符合一 般规律。查阅整编资料,现地管理处在资料整编时,将仪器 灵敏度系数按负值带入公式计算,造成计算结果与实际相 反。不符合《堤防工程安全监测技术规程》(SL/T794—2020) 第8.1.2 条的规定。


      6:xx 工程xx 标段,待运行期间,xx 部位垂线自动观 测设施故障,长期不观测也不组织维修。不符合 《土石坝安 全监测技术规范》 (SL551—2012)第xx 条的规定。


       7:xx 工程xx 标段,待运行期间,xx 部位引张线自动 观测装置长期不清理,装置布满灰尘,影响观测精度。不符 合 《土石坝安全监测技术规范》(SL551—2012)第xx 条的规定。


       8:xx 工程xx 标段,编造安全监测资料。如xx 部位测 压管保护装置长期不能打开,但却有完整的水位观测资料。不符合 《土石坝安全监测技术规范》 (SL551—2012)第xx 条的规定。


       9:xx 工程xx 标段,xx 部位安全监测电缆线在回填土中牵引时,未穿管保护。不符合《土石坝安全监测技术规范》   (SL551—2012)第xx 条的规定。


       10:xx 工程xx 标段,xx 部位安全监测电缆无保护措施, 未设安全标识。不符合 《土石坝安全监测技术规范》 (SL 551—2012)第xx 条的规定。