关于电容补偿柜
yuanhui.1306390
2008年03月18日 22:03:18
只看楼主

我们公司前段时间做了一台电容补偿柜,总空开一个400A的刀熔开关,下面是10路微型断路器以及电容,上面参数是16KVar,400V,23.1A的.我们选用的进线电缆是50mm2的黑色电缆,但是这个柜子在用了一段时间后,那个进线电缆烧断了两根,请问各位专家我们选用50平方的线是不是小的一点,或者说这个电缆烧断是否还有其他原因?谢谢你们

我们公司前段时间做了一台电容补偿柜,总空开一个400A的刀熔开关,
下面是10路微型断路器以及电容,上面参数是16KVar,400V,23.1A的.
我们选用的进线电缆是50mm2的黑色电缆,但是这个柜子在用了一段时间后,那个进线电缆烧断了两根,
请问各位专家我们选用50平方的线是不是小的一点,或者说这个电缆烧断是否还有其他原因?
谢谢你们
免费打赏
hou48411
2008年03月18日 22:21:28
2楼
应该满足电容的最大工作电流既231A,电缆要选70-90平方的。另外应检查 电缆街头是否可靠,接触不好也会烧的。
回复
yyyyyy1314
2008年03月18日 22:53:35
3楼
电缆太细了。
我记得电容回路上所有电器的额定电流至少是电容器额定电流的1.5倍。
回复
yuanhui.1306390
2008年03月20日 20:04:58
4楼
xiexie
回复