我们公司前段时间做了一台电容补偿柜,总空开一个400A的刀熔开关,下面是10路微型断路器以及电容,上面参数是16KVar,400V,23.1A的.我们选用的进线电缆是50mm2的黑色电缆,但是这个柜子在用了一段时间后,那个进线电缆烧断了两根,请问各位专家我们选用50平方的线是不是小的一点,或者说这个电缆烧断是否还有其他原因?谢谢你们
下面是10路微型断路器以及电容,上面参数是16KVar,400V,23.1A的.
我们选用的进线电缆是50mm2的黑色电缆,但是这个柜子在用了一段时间后,那个进线电缆烧断了两根,
请问各位专家我们选用50平方的线是不是小的一点,或者说这个电缆烧断是否还有其他原因?
谢谢你们