自然排烟设施的设置规定,并应符合下列要求
小眼睛的柳树
2021年11月16日 08:48:57
来自于通风排烟
只看楼主

1.自然排烟设施的设置 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求: (1)当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高

image.png


1.自然排烟设施的设置


自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求:


(1)当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高 不大于3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2以上


(2)自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。


(3)当房间面积 不大于200㎡ 时,自然排烟窗(口)的 开启方向可不限


(4)自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度 不宜大于3.0m


(5)设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离 不应小于2.0m


(6)防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的 水平距离不应大于30m 当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚 不应大于 建筑内空间净高的 2.8倍 当公共建筑空间净高 大于 等于6m ,且具有自然对流条件时,其水平距离 不应大于37.5m



         

         

2.厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定:


(1)当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置。


(2)当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启;当屋面斜度小于或等于12°时,每200㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400m2的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)。


image.png



         

         

3.自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定:


(1)当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。


(2)当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。


(3)当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算。


(4)当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。


(5)当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。


(6)当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。



         

         

4.自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,


设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。


image.png

免费打赏
陆庭侯
2021年11月16日 10:12:49
2楼

谢谢分享,学习了~

回复
z-555
2022年04月25日 20:27:10
3楼

谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开