两栋楼之间联系廊的防火设计
芦田爱菜
2017年11月06日 17:10:37
只看楼主

大家好,我有这么个问题想请教一下:有两栋楼,疏散本身是足够的,甲方为了方便,用联系廊连接了这两栋楼,联系廊大约30m长,那么这个联系廊应该这么考虑呢?需要算到某楼的一部分么,从联系廊任一点到安全出口的疏散距离按多少考虑呢?联系廊与楼之间需要开门还是洞口就可以呢,如果门是需要防火门么?什么级别的呢?是否常开呢?

大家好,我有这么个问题想请教一下:有两栋楼,疏散本身是足够的,甲方为了方便,用联系廊连接了这两栋楼,联系廊大约30m长,那么这个联系廊应该这么考虑呢?需要算到某楼的一部分么,从联系廊任一点到安全出口的疏散距离按多少考虑呢?联系廊与楼之间需要开门还是洞口就可以呢,如果门是需要防火门么?什么级别的呢?是否常开呢?
chihuo000
2017年11月10日 16:58:39
1楼

联系廊应该这么考虑呢?答:您说过“有两栋楼,疏散本身是足够的。甲方为了方便,用联系廊连接了这两栋楼”,所以说这个联系廊作用是两楼联通方便,从安全角度上讲又多了一个安全疏散通道。
需要算到某楼的一部分么,从联系廊任一点到安全出口的疏散距离按多少考虑呢?答:可以不考虑,原因同上。
联系廊与楼之间需要开门还是洞口就可以呢,如果门是需要防火门么?答:可设计安全门。
什么级别的呢?是否常开呢?答:普通门即可。

回复

相关推荐

APP内打开