有一新建的住宅小区,共6栋。每栋30层,机房在地下车库,想问下,每栋的住宅单体空调立管是否要排气罐?及原因,谢谢!!
有一新建的住宅小区,共6栋。每栋30层,机房在地下车库,想问下,每栋的住宅单体空调立管是否要排气罐?及原因,谢谢!!
1楼
理论上在立管顶部加自动排气阀可起到排除系统内不凝性气体改善水系统循环效果的目的,但实际中目前国内的大部分价格便宜的自动排气阀长时间使用不能起到自动排气的作用,不得不关闭自动排气阀,时间长了系统水循环将会受到加大的影响,特别是在冬季供暖时空气在高温水的溶解度降低,更容易影响系统的循环。鉴于这种情况,采用立管顶部加排气罐,并从罐体上接排气管和阀门到人员易于操作的位置,定期排气是一种较好的解决系统气堵的方法。
回复
1楼
新建住宅小区共6栋住宅单体,机房设置在地下车库,螺杆式冷水机组。在建筑单体的暖通管井中的空调立管(无缝钢管)上设计院的图纸中标明,立管最上端加排气罐,用于排气。个人感觉不需要家排气罐,只需在立管的上端加自动或者手动排气阀就可以了!!!
回复
1楼
画出图纸,标明其作用,分析其是否需要
回复