场地调查中,需要监测地下水情况,这就涉及到地下水监测井及填料的设计,以下就简单的讲解一下。 1、土壤钻孔 建井需先打孔,土壤钻孔过程中,为防止孔坍塌,必须全程套管跟进。钻孔过程中遇见初见水位时,应停钻,测量稳定水位后再继续钻探。 2、井管设计 土壤钻孔到弱透水层或水位线下3米即可停钻。原则上: (1)为了避免钻穿含水层底板,地下水水位以下的滤水管长度不宜超过3 m,地下水水位以上的滤水管长度根据地下水水位动态变化确定。
场地调查中,需要监测地下水情况,这就涉及到地下水监测井及填料的设计,以下就简单的讲解一下。
1、土壤钻孔
建井需先打孔,土壤钻孔过程中,为防止孔坍塌,必须全程套管跟进。钻孔过程中遇见初见水位时,应停钻,测量稳定水位后再继续钻探。
2、井管设计
土壤钻孔到弱透水层或水位线下3米即可停钻。原则上:
(1)为了避免钻穿含水层底板,地下水水位以下的滤水管长度不宜超过3 m,地下水水位以上的滤水管长度根据地下水水位动态变化确定。
(2)沉淀管的长度一般为50cm。若含水层厚度超过3 m,地下水采样井原则上可以不设沉淀管,但滤水管底部必须用管堵密封。
确定好稳定水位和钻探深度后,结合本地区地质水文资料,即可进行地下水监测井的简易设计。以南方平原地区为例,地下水位普遍较浅,经常在1米以内,这时地下水监测井的设计就变得特殊一些。下面举个例子:
某地块场调,土层结构从上之下分别为:0-150cm为杂填土,松散的碎石土;150-180cm为粉质粘土,含砂;180-350cm为粉砂土,密实粉细砂;350cm后见粘土停钻。测得稳定水位100cm,钻探深度350cm即见弱透水层,停止钻探。井管设计如下:沉淀管50cm,筛管高出水位线20cm,长220cm,距井口深度80cm,实管80cm(隐蔽式监测井)。
地下水监测井根据初见水位、土层性质和厚度、钻探深度进行井管设计。
3、填料设计
地下水采样井填料从下至上依次为石英砂(滤料层)、膨润土(止水层)、水泥浆(回填层),各种填料的选择应符合技术规定要求。
还是以上面的例子来简易设计:
石英砂从沉淀管底部到滤水管顶部以上20cm,厚度约290cm,距井口深度60cm;干膨润土20cm,湿膨润土20cm,水泥浆20cm。
4、填料装填
填料按照从下到上的顺序填装,先填装石英砂(如出现钻透隔水层底板情况,应先用干膨润土球回堵后再填石英砂),装填过程中要摇晃套管和井管,使填装完全,避免填料出现空缺部位,形成架桥。装填过程中逐步拔出套管,并测量填装深度,到达设计深度后更换下一种填料,直至完成。
以上就是场地调查地下水监测井的简易设计。
武汉中地大环境地质研究院拥有一支具有多年环境生态修复,场地调查,环境调查,矿山生态修复,固废处理,地质检测,环境监测,检验检测等方面的施工经验,对全国各地的环境施工有独特的见解,公司拥有专业设备30余件,能够承接多种环境修复工程项目,检验检测,水质检测,土壤污染修复,土壤风险评估等项目,同时,公司拥有专业的环保工程团队,能够为您提供专业的服务。