请教:一般钢管的耐压问题
blueice87
blueice87 Lv.7
2008年03月13日 13:43:55
只看楼主

请教:在设计一个给水泵站,由于泵扬程较高,约100m左右,请问在选择钢管的时候,一般的焊接钢管可以吗?一般的焊接钢管耐压多大啊?急啊~~~

请教:在设计一个给水泵站,由于泵扬程较高,约100m左右,请问在选择钢管的时候,一般的焊接钢管可以吗?
一般的焊接钢管耐压多大啊?
急啊~~~
免费打赏
blueice87
2008年06月09日 21:16:49
2楼
为啥没有人回答捏~~~~难道是很简单的问题?各位高手请不吝赐教啊 ~~~~~
回复
jisheng1208
2008年06月18日 15:42:03
3楼
这要经过强度计算的,我们一般有个估算公式,DN200的管耐压16KG的理算厚度约为1.8mm,再加上钢材负偏差0.5mm;腐蚀裕度1-2mm,如不考虑铺设中的结构受力,DN200管有4.5mm即可,不知你的管多大,100的管有3.5即可
在实际设计中,一般要考虑结构受力和水锤作用力,为不出问题很多设计人员就直接选用无缝管了,不过我不太赞成.
回复

相关推荐

APP内打开