电容补偿柜烧保险的原因有哪些?谐波是怎样产生的,产生的原因?
源创dianqi
2021年06月22日 11:12:03
只看楼主

电容补偿柜烧保险的原因有哪些?谐波是怎样产生的,产生的原因?电容补偿柜烧保险的原因虽然很多,但近几年由于变频设备的大量使用,现在烧保险的主要原因就是谐波造成的,配电系统中必须要增加有源滤波器解决了,因为谐波造成的危害不止烧坏电容柜的保险,严重的时候还会烧坏其他设备或者造成某些电器设备的误动作。谐波产生的原因随便一搜就有,不外乎一些逆变造成波形失真等的理论、名词...自己找一下吧~ 我们襄阳源创电气专业做谐波治理无功补偿的,干电力行业10多年,经常碰到这些问题:有的烧电容补偿柜、保险、电容器、电抗器、变压器等。

电容补偿柜烧保险的原因有哪些?谐波是怎样产生的,产生的原因?
电容补偿柜烧保险的原因虽然很多,但近几年由于变频设备的大量使用,现在烧保险的主要原因就是谐波造成的,配电系统中必须要增加有源滤波器解决了,因为谐波造成的危害不止烧坏电容柜的保险,严重的时候还会烧坏其他设备或者造成某些电器设备的误动作。谐波产生的原因随便一搜就有,不外乎一些逆变造成波形失真等的理论、名词...自己找一下吧~

我们襄阳源创电气专业做谐波治理无功补偿的,干电力行业10多年,经常碰到这些问题:有的烧电容补偿柜、保险、电容器、电抗器、变压器等。
一.电容补偿柜烧保险的原因有哪些?
分什么情况来说:
1.是刚送电就烧;
2.还是设备运行一段时间后烧,
3.还是在有谐波源如中频炉、变频器、直流电机、整流器、UPS电源等烧保险;

电容补偿柜总是烧保险,是怎么回事?

烧保险有三种可能:1、短路,一投上去就烧坏。2、保险选型过小。可以按电容器额定电流的1.5倍选取。3、过载,电容器电流超过额定值。这一般是由谐波造成的。要把电容柜换成滤波补偿柜。

要知道电容放电的电流是很大的,不能拿正常线路的工作电流来计算 保险丝的额定电流值。老烧说明,保险丝小了,没有你的具体参数,建议你找专业电工计算重新计算下放电电流,换合适的保险丝。

烧保险有三种可能:1、短路,一投上去就烧坏。2、保险选型过小。可以按电容器额定电流的1.5倍选取。3、过载,电容器电流超过额定值。这一般是由谐波造成的。要把电容柜换成滤波补偿柜。



免费打赏

相关推荐

APP内打开