关于消火栓成环问题
qq_1582079447555
2021年06月09日 09:21:20
只看楼主

三层厂房,原本设计一层三层顶部消火栓成环,屋顶试验消火栓从三层环状接出。施工提出,屋面钢结构加混凝土屋面,建筑不规则部分环状不好做,能不能改成一层二层成环,三层由二层立管伸上去,屋顶试验消火栓也从二层环网接出,穿过三层引至屋面。图集没有这样的做法,也从来不这么画,有没有什么规范是禁止这样做的。

2021年06月09日 14:03:13
2楼

总共三层,一层为环状,二层为环状,三层的消火栓直接从二层的立管接出(需要保证在二层天花板成环),实际上也是保证了每个消火栓接自环状管网,从检修和使用来说跟三层成环也没多少差别,本人觉得可行。

回复
yunyun
2021年06月09日 14:13:02
3楼

差别就是二层环管上在一个点上下各接了一个消火栓,四通配件连接状态,检修阀门切断检修注意阀门设置。假如不是四通连接,三楼消火栓单独从二层的环管接出,与二楼消火栓不共用一点接入环管,更加没得说。

回复
yunyun
2021年06月09日 14:13:48
4楼

差别就是二层环管上在一个点上下各接了一个消火栓,四通配件连接状态,检修阀门切断检修注意阀门设置。假如不是四通连接,三楼消火栓单独从二层的环管接出,与二楼消火栓不共用一点接入环管,更加没得说。

回复
yunyun
2021年06月09日 14:24:22
5楼

还可以延伸一下,我们遇到些特殊情况,一根支管接出2个消火栓(支管与环管三通连接),假如这2个消火栓不在同一个防火分区,不同时使用的情况下,也是被允许过。

qq_1582079447555:好的,非常感谢

回复

相关推荐

APP内打开