首先了解下放电线圈 ,设备发热烧损的事很多,但原因各不相同,要结合现场实际进行判断 一个可能是设备自身的问题,如接头虚而发热,电抗器A相问题而发热等; 一个是系统问题引起电抗器A相发热,如电容的问题引起A相电流增大而发热,A相电力谐波过大而引发电流增大,电抗器与电容器匹配后,使A相阻抗减少而使电流增大,A相发生谐振而使电流增大而发热等。 放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
首先了解下放电线圈 ,设备发热烧损的事很多,但原因各不相同,要结合现场实际进行判断
一个可能是设备自身的问题,如接头虚而发热,电抗器A相问题而发热等;
一个是系统问题引起电抗器A相发热,如电容的问题引起A相电流增大而发热,A相电力谐波过大而引发电流增大,电抗器与电容器匹配后,使A相阻抗减少而使电流增大,A相发生谐振而使电流增大而发热等。
放电线圈适用于35k及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. 放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。
在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50。 在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量的用在10K的单Y接线的电容器组中。