连梁超筋的处理方法——对梁的内力和配筋进行再调整
呐喊的韭菜
2021年03月05日 14:14:31
只看楼主

收录于话题 各位同学大家新年好!很高兴再次跟大家交流连梁超筋的处理问题。 笔者前篇文章介绍了在连梁中设置交叉斜筋、集中对角斜筋或交叉暗撑的方法处理连梁超筋的问题,介绍了规范的相关要求和理论依据。今天跟大家介绍一下按照《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/混凝土结构(2009年版)》附录B的方法对连梁的内力和配筋进行再调整的方法处理连梁超筋问题。


各位同学大家新年好!很高兴再次跟大家交流连梁超筋的处理问题。


笔者前篇文章介绍了在连梁中设置交叉斜筋、集中对角斜筋或交叉暗撑的方法处理连梁超筋的问题,介绍了规范的相关要求和理论依据。今天跟大家介绍一下按照《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/混凝土结构(2009年版)》附录B的方法对连梁的内力和配筋进行再调整的方法处理连梁超筋问题。


文献[1]附录B提出“高层剪力墙结构考虑地震作用计算时,往往出现部分连梁超筋超限的情况,一般均是连梁截面不满足剪压比的限值。此时一若连梁弯曲裂缝对正常使用没有很大的影}响且超限连梁数量不是很多时,也可按概念设计方法对连梁承受的内力和配筋进行再调整,使调整后的连梁首先满足截面剪压比的条件,同时限制受弯钢筋量使连梁的抗弯承载力维持在一定的水平,满足强剪弱弯的条件。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位的连梁和墙肢的弯矩设计值应相应提高,对框架一剪力墙结构,框架部分梁、柱内力值也应相应提高。”


文献[1] 给出对应满足剪压比条件的连梁最大剪力设计值,连梁箍筋的计算公式及表格;以及满足强剪弱弯的连梁最大、最小配筋率的计算公式及表格。



根据文献[1]附录B.0.2





根据文献[1]附录B.0.3



根据上述方法,可以总结出连梁的内力调整流程如下

设计中需要注意:


一、对截面和配筋设计主要由风荷载控制的连梁,不宜采用本文所述的方法,以避免正常使用中发生较大的裂缝;


二、实际工程中宜优先采用以下方法处理连梁的超筋问题:1、对连梁进行刚度折减、2、减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施、3、对连梁进行塑形调幅处理,减低其剪力设计值、4、将连梁分缝设置为多道连梁;5、在连梁中设置交叉斜筋、集中对角斜筋或交叉暗撑等。当经上述方法调整后仍不能满足规范要求的连梁,可采用本文所述的方法。


三、宜将经本文方法调整后的连梁在模型中做点铰处理,复核其余部位构件的承载力,并与原设计模型对其余构件进行包络设计。


参考文献

[1] 全国民用建筑工程设计技术措施/结构/混凝土结构(2009年版)。中国计划出版社

[2] 混凝土设计结构规范 GB50010-2010 中国建筑工业出版社

[3] 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010 中国建筑工业出版社

免费打赏
zcq576535538
2021年04月05日 23:05:14
2楼

资料很好很专业,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开