跪求:怎么样无功补偿计算?
whq6822
whq6822 Lv.2
2008年03月08日 11:48:20
只看楼主

现在变压器容量为800kVA,低压侧负荷为两台冷水机组,每台为315kW,怎么样计算无功补偿??????????????

现在变压器容量为800kVA,低压侧负荷为两台冷水机组,每台为315kW,怎么样计算无功补偿??????????????
免费打赏
nmdhlqw
2008年03月10日 17:09:51
2楼
看看现在的系统功率因素是多少?准备把功率因素提高到多少?查一下手册.有功负荷乘以系数.直接可以计算出来.
回复
qian68747
2008年04月04日 12:15:15
3楼
负荷就冷水机组那就看它的说明书,应该有功率因数,以这个选。或按一般变压器800KVA的30%为240千乏。
回复
lingxuct
2008年07月06日 17:57:59
4楼
基本上是电机为主,只能按cosφ=0.80计算,当有功功率有630KW时,补偿目标为cosφ=0.95,tgφ=0.33,cosφ=0.80时,tgφ=0.75,这样Q=P(tgφ1-tgφ2)=630(0.75-0.33)=246.6kvar
需要设置补偿(柜)。
回复