锚固体系施工质量差 1、 表现特征 锚固体系施工质量差,如:锚固区混凝土不密实、锚垫板变形、锚具夹片不配套等。 2、 原因分析 (1)锚具、夹片非同一生产厂家,不配套,安装误差较大。 (2)锚垫板与锚具孔未对正,锚固区混凝土不密实,或锚固区漏埋、少埋构造钢筋,张拉时锚下混凝土压裂、松动导致锚垫板变形。


锚固体系施工质量差

1、 表现特征

锚固体系施工质量差,如:锚固区混凝土不密实、锚垫板变形、锚具夹片不配套等。

2、 原因分析

(1)锚具、夹片非同一生产厂家,不配套,安装误差较大。

(2)锚垫板与锚具孔未对正,锚固区混凝土不密实,或锚固区漏埋、少埋构造钢筋,张拉时锚下混凝土压裂、松动导致锚垫板变形。

(3)安装时夹片间隙不匀,引起夹片跟进不一;初张力过小,导致受力不均匀。

(4)竖向预应力锚具锚端变形松动,导致预应力损失较大甚至失效。

(5)扁锚钢绞线受力不均,预应力损失较大。

3、 防治措施

(1)预应力施工前应对锚具进行静载锚固性能试验,确保所选用锚夹具配套后的锚固效果;预应力产品应配套使用,同一结构或构件中应采用同一生产厂的产品,工作锚不得作为工具锚使用。

(2)严格按照要求布设锚固区钢筋,锚固区可采用小粒径混凝土,加强振捣,确保混凝土密实性;安装锚具时,应认真检查,调整锚垫板位置使其与锚具孔对中。

(3)夹片安装时间隙须均匀,用专用工具敲足;预应力筋应编束,整束穿入,对预应力筋应施加10%-20%左右的初张力进行预紧,以保持预应力筋受力均匀。压浆完成后,应及时封锚,梁端混凝土应凿毛并冲洗干净,安装钢筋网浇筑封锚混凝土;长期外露的锚具,应采取防锈措施。

(4)竖向预应力筋宜反复1~2次张拉到控制应力,尽可能消除构件间非弹性变形后,按正常张拉程序张拉锚固。

(5)扁锚施工,波纹管定位应精确,采用集中穿束,使预应力筋受力状态一致。