高压并联电容器验收耐压试验
wwxxly
wwxxly Lv.2
2008年03月06日 10:05:32
只看楼主

高压并联电容器验收试验听说耐压值打到出厂检验值的75%。不知道有没有相关标准,或书面报告等。在线等ing。

高压并联电容器验收试验听说耐压值打到出厂检验值的75%。不知道有没有相关标准,或书面报告等。
在线等ing。
免费打赏
lidehong760721
2008年04月01日 22:01:38
2楼
标准是有的,GB50227,这就是交接试验耐压值.交接值为出厂值75%
回复
liuchp2007
2008年05月04日 11:16:37
3楼
GB/T11024.1-2001