隧道电话间隔声门一般要求隔声量大于40分贝 电话间空间小,门的面积与墙体面积占比较高,所以对门的隔声要求较高; 隧道内空气较为潮湿,对门 分类 安邦隔声门 普通隔声门 备注
- 隧道电话间隔声门一般要求隔声量大于40分贝
- 电话间空间小,门的面积与墙体面积占比较高,所以对门的隔声要求较高;
- 隧道内空气较为潮湿,对门
分类
安邦隔声门
普通隔声门
备注
1
隔音量
隔音量为40-69分贝
35分贝以下
70分贝为世界公认空气隔音极限
2
隔音理念
阻尼约束门板震动,使噪音无法引起门板震动而产生噪音污染,使用控制震动阻挡噪音的理念。
使用隔音板和质量密度定律
使用质量密度定律需增加门体厚度,且隔音量很难突破35分贝以上的隔音量
3
门锁锁紧方式
安邦采用自主研发的双点位压紧式锁具,把手越压越紧,可以使门板和门框中间的密封条均匀受力。
缺点就是不能有效的均匀受力压实密封条
锁具的不科学性,让普通隔声门因密封问题使隔声效果大打折扣。包括日本MIWA专业静音门锁。
4
隔音门合页选择
安邦采用自主研发的加重型万向可调合页,单个合页承重250公斤
普通对开合页、门轴、加重铰链等等,一般单只合页承重很难突破100公斤。
市场上的标准合页承重一般在100公斤一下
5
售后服务与维修
隔音门体较重,在使用中不可避免门板下垂,密封不严,万向可调非常易于维护和保持整体隔音门的密封性。
门体及门框变形或下垂后除返厂维修基本在现场无法维修。
重型隔音门(包括普通门)的维修保养,永久严实密封一直行业的难题
6
门板厚度
安邦采用优质的2.0mm以上国标冷轧钢板
普通门一般采用1.0以下的钢板
门板阻尼采用高分子耐火软性陶瓷喷涂
7
门框处理
采用5.0mm方钢作为主承重架,并做阻尼消音处理。
一般2.0以下钢板折弯
整体隔声门门框的隔声处理也是保持整体隔声量关键点
8
门框链接
基础墙体采用6.0以上国标钢板加涨栓焊接,门框螺接于钢板上
一般采用门框内开孔加涨栓链接
螺接增加隔音门牢固程度,安全可靠,门体不易变形。
9
隔音填充材料选择
采用中国建筑研究院生产的150公斤高容重的吸音岩棉处理波峰
一般采用80公斤容重的普通岩棉
10
制作工艺
激光切割,二氧化碳气体保护焊接
一般采用剪板和普通焊接
美观度也是隔音门的特殊要求
- 技术联系:19831826588