关于规范规定每段管段消火栓数不宜超过五个的问题
cof1594860285856
2020年07月17日 16:32:28
只看楼主

室外给水设计标准7.5.5规定配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过五个。但我在一些图纸里看到两个阀门之间消火栓数量不一,多的有十七八个,而且阀门也不是专门分开消火栓的,是排气阀前面的阀门。那么这条规范有没有必要执行?

室外给水设计标准7.5.5规定配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过五个。但我在一些图纸里看到两个阀门之间消火栓数量不一,多的有十七八个,而且阀门也不是专门分开消火栓的,是排气阀前面的阀门。那么这条规范有没有必要执行?

免费打赏
simuy
2020年09月02日 14:43:35
2楼

只能说,你看到的一些图纸设置不满足规范要求。规范要求阀门之间管段上消火栓数量不超过5个,是环管上阀门设置的要求,目的是为了控制管段管阀检修时候不能使用消火栓数量在5个内,提高检修消防安全。