来源: 非解构 作者:粉色达芬奇 如有侵权,请联系删除 在结构设计中,混凝土墙柱等竖向构件往往占到相当重要的比重,编者结合常用的基本规范在设计及审图过程中遇到的一些问题,总结了一些在结构构造要求上可能会被忽视的内容,希望对大家有所帮助。 常用的几本结构规范如下: 《混凝土结构设计规范GB 50010-2010(2015版)》(下面简称《混规》) 《建筑抗震设计规范GB 50011-2010(2016版)》(下面简称《抗规》)
来源: 非解构
作者:粉色达芬奇
如有侵权,请联系删除
在结构设计中,混凝土墙柱等竖向构件往往占到相当重要的比重,编者结合常用的基本规范在设计及审图过程中遇到的一些问题,总结了一些在结构构造要求上可能会被忽视的内容,希望对大家有所帮助。
常用的几本结构规范如下:
《混凝土结构设计规范GB 50010-2010(2015版)》(下面简称《混规》)
《建筑抗震设计规范GB 50011-2010(2016版)》(下面简称《抗规》)
《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010》(下面简称《高规》)
《混凝土异形柱结构技术规程JGJ149-2017》(下面简称《异规》)
建筑规范:
《建筑设计防火规范GB-50016-2014(2018版)》(下面简称《防火规范》)
01
框架柱箍筋构造要求之一
《混规》9.3.2-1中规定:
这一条在《抗规》和《高规》中没有专门提及,如果设计只看后两本规范的话就容易被忽视。
而这一条往往在四级抗震的框架结构设计中往往容易被遗漏,四级抗震要求的箍筋最小直径为6(柱根8),但当柱的纵向钢筋直径用到25及以上的时候,箍筋直径就应该取到8及以上。
02
框架柱箍筋构造要求之二
《混规》9.3.2-5中规定:
这一条在《抗规》和《高规》中也没有专门提及。
那这一条也是在四级抗震的框架结构设计中容易被遗漏,四级抗震要求的箍筋最小直径为6(柱根8),但当柱的纵向钢筋大于3%时,箍筋就应该取到8及以上。
从上面还可以看到,2015修订版对于配筋率较大的柱(大于3%),还对箍筋的弯钩平直段提出了更严格的要求:且应勾住纵筋。
03
框架柱箍筋构造要求之三
《混规》11.4.12-2中规定:
对于剪跨比不大于2的短柱,如果纵筋直径是16的话要注意了,加密区的箍筋的最大间距要≤96而不能是100(框支柱一般纵筋直径较大没这个问题)。
《混规》的这一条比之《抗规》6.3.7-2的3)条规定多了对框支柱和短柱的箍筋间距不大于6d的要求(《抗规》条文如下)。
《混规》的这一条比之《高规》6.4.3-2的3)条规定多了对剪跨比不大于2的短柱的箍筋间距不大于6d的要求(《高规》条文如下)。
对于短柱,大家在设计中有时会忙到忘记核查,我们整理了如下几种情况供取用:
- 错层引起的短柱(由于建筑有错层而形成的)
- 夹层短柱(由于建筑有夹层而形成的)
- 全程短柱(由于柱子截面较大而形成的)
- 填充短柱(由于建筑设置条形窗而形成的,这条容易被忽视)
- 楼梯间处由于半平台设梁而形成的短柱
- 首层室内外高差处的柱(室外由于覆土>600高而形成)
04
剪力墙的竖向分布筋的直径问题
《混规》11.7.15中规定:
这一条和抗规6.4.4-3(如下)都对剪力墙的竖向分布筋的最小直径提出了不宜小于10的要求。
而高规7.2.18(如下)反而没有提到这点。
对于这一条,由于有些业主要求造价节约而有些审图又要求严扣规范,那我们在设计中往往会采用折中的方法,就是采用d8/d10间隔放置以满足各方的要求。
05
框架-剪力墙结构水平及竖向分布筋的直径问题
《抗规》6.5.2中规定:
从这一条可以看出,对于框架-剪力墙中的剪力墙提出了更高的要求,水平和竖向分布筋直径均不宜小于10。而本条的这一点,在《混规》和《高规》均没有提及到。
06
高层剪力墙结构某些位置水平及竖向分布筋要求
《高规》7.2.19中规定:
这一条仅《高规》有,设计高层剪力墙结构时要注意:四级抗震时上述位置的墙中水平和竖向分布筋的配筋率要求、所有抗震等级时上述位置的墙中水平和竖向分布筋的间距要求。
07
异形柱相比一般框架柱的要求有提高
异形柱的定义如下:
异形柱除了在轴压比和最小配筋率方面的要求大于一般的框架柱之外,还有下面几点需要特别注意:
a. 注意要点之一
肢端指沿肢高方向a为一倍肢厚范围的柱肢,见《异规》图6.2.15所示(下面有此图)。
b. 注意要点之二
c. 注意要点之三
d. 注意要点之四
e. 注意要点之五
08
一级防火的剪力墙竖向构件截面构造要求
在建筑常用规范《建筑设计防火规范GB-50016-2014(2018版)》中,对于一级防火的建筑(请与建筑确认工程的防火等级及部位)要注意结构墙柱截面尺寸问题。
《防火规范》5.1.2条对于混凝土结构竖向构件有如下要求:
《防火规范》条文说明的附录附表1对各类结构构件的截面做出了规定:
可以看出,混凝土墙180就满足一级防火要求,一般我们墙厚都取200及以上,没什么问题。
而混凝土柱要满足一级防火的截面尺寸,一般的框架柱均没有问题,要注意的就是:
1. 楼梯间的梯柱。梯柱受限于建筑墙体一般只能做200宽,那么长度就要做到500才能满足要求了。
2. 上人屋面局部处屋面部分的柱要满足如上要求。
以上的几条就是编者在设计过程中遇到的一些混凝土竖向构件构造问题的总结,希望对新加入结构设计这行的同学们有所帮助。
大家在做设计的时候不能抗震设计只看《抗规》,高层设计只看 《高规》,想着总比《混规》严格,其实真不一定,就像如上所述有些基本条款只反应在《混规》里面,所以一定要结合起来看。
大家在做设计的时候也不能只看结构规范,对于建筑的相关规范也要了解。只有这样,才能做会结构设计、做对结构设计、做好结构设计。
参考文献:
《混凝土结构设计规范GB 50010-2010(2015版)》
《建筑抗震设计规范GB 50011-2010(2016版)》
《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010》
《混凝土异形柱结构技术规程JGJ149-2017》
《建筑设计防火规范GB-50016-2014(2018版)》
秋刀鱼老师:国家一级注册结构工程师,结构工程硕士、常年在甲级设计院从事结构设计工作。
擅长砖混结构、混凝土框架结构、混凝土剪力墙结构、无梁楼盖、人防结构设计。
qq:2355735310
或扫码加微信: