只看楼主

据新华网消息,2020年3月24日16时左右,澳门氹仔银河酒店一建筑工地上,7名外地雇员在升降机槽内进行清除杂物工作时,升降机槽内的部分棚架突然倒塌,造成3名工人死亡、4名工人受伤。澳门特区政府劳工事务局正在调查事故原因,跟进处理工伤赔偿事宜。 当前,我国全力防控疫情之际,各地复工逐步有序展开,要紧盯各领域安全生产薄弱环节和隐患,举一反三,进一步从严从实细化措施,坚决防范各类事故发生。那么,如何防范类似工地事故发生呢?

那么,如何防范类似工地事故发生呢?高支模施工怎样做才能确保安全呢?

高支模是工地施工的重要组成部分,是由承载构件(模板、支承梁、拱架、支架立杆、立柱等),连接件(扫地杆、连接构件、剪刀撑、斜撑等),配件(扣件、底座、插销等)以及楼板、垫板、支架立柱基础、地基处理层 (常用水泥石屑稳定层或石屑垫层)和下卧层等众多部分组成。

首先,严格按照国家或行业标准施工操作,做好高支模工程的安全管理。高支模安全隐患点多,而且一点影响整体安全,因此模板支架设计和施工必须严格按照国家或行业操作要求进行,必须采用钢质支架,严禁采用竹木支架,竹木混合支架及钢竹混合支架,使其具有必须的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构各部形状、尺寸准确等。

更为重要的是,高支模安全监测也是防范事故发生的最重要环节之一。高支模安全监测属于工地施工安全监测的一部分,也是国家大力推进的智慧工地建设的重要组成部分,构建完善的安全监测制度十分重要。高大模板监测制度包括:

高大模板工程施工之前,必须将经施工单位、监理公司确认的监测方案连同高大模板工程专项施工方案一起报送相关单位审查备案。监测方案应包括支架沉降、位移和变形,以及地基沉降观测,监测点布置、监测频率、监测时间、报警值及信息反馈系统等。

高大模板工程施工过程中,宜由业主委托有相应资质的第三方监测单位监测,每次监测结果必须及时经监测人、项目经理、项目总监签字,提供给施工、监理、设计、业主等各方。

当各方对高大模板工程专项施工方案存在分歧时,可由设计方、监理方和施工方选定试验段做静载试验。

监测结果报告必须包括监测项目及其允许值、报警值、监测数据处理分析、监测结果评述。

监测数据接近或达到报警值时,应组织有关各方采取应急或抢险措施,同时必须向市建设工程安全监督站、市建设工程质量监督站、市建设科技委办公室、市建委建筑业管理处报告。

自动化监测方案监测设备仪器由传感器集群、数据采集仪、报警器等组成,可实时测量高支模支撑体系的支架变形、倾斜、立杆轴力以及模板沉降,进而对施工现场的高支模实现连续的实时监测以及超限、倾覆报警。

测点布设:根据支架规模确定,一般情况下每10~l5m应布设一个监测剖面,每个监测剖面应布设不少于2个支架水平位移监测点、3个支架沉降观测点及3个地基稳定性沉降观测点。

监测频率:在浇筑混凝土过程中应实施实时监测,一般监测频率不宜超过20~30分钟一次。