应急照明与消防动力能否只设一个互投箱.
zhanghui0308
2005年01月28日 11:01:22
只看楼主

本人在一个高层设计中,因为负荷较小,距离较近所以应急照明与消防动力(只是卷帘,电梯)只设一个互投箱(也是几层合用一个箱).但审图专家打回来说要分开设置:应急照明与消防动力各是各的互投箱.请大师指教,规范如何规定.谢谢.

本人在一个高层设计中,因为负荷较小,距离较近所以应急照明与消防动力(只是卷帘,电梯)只设一个互投箱(也是几层合用一个箱).但审图专家打回来说要分开设置:应急照明与消防动力各是各的互投箱.请大师指教,规范如何规定.谢谢.
免费打赏
云飘飘
2005年01月30日 16:06:23
2楼
一个楼层的消防动力可以与几个楼层的应急照明合用一个互投箱,但不同楼层的消防动力应分开设置互投箱,因为消防动力是末端切换。
回复
wqylbb
2005年03月17日 22:45:47
3楼
高规中:
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
这里的消防控制室值班室用电包括其照明吗?如果包括那也应该用末端互投吧!!
回复
天合
2005年03月18日 09:03:16
4楼
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。末端是指用电设备还是配电箱的下一级