请求大佬们,嵌固端所在部位对配筋的影响为什么会这么大!高达三倍
南斯辣夫
2019年12月12日 11:29:56
只看楼主

多层框架一层地下室,YJK嵌固端选择基础顶面的地下室柱配筋是选择顶板为嵌固端的配筋的1/3,为什么会这样呢,不是说选择地下室顶板为嵌固端更经济吗。 这是嵌固端层号填0的地下室柱配筋 这是选择地下室顶板为嵌固端的配筋 相差几乎到了三倍,请问大佬们这是怎么回事呢

多层框架一层地下室,YJK嵌固端选择基础顶面的地下室柱配筋是选择顶板为嵌固端的配筋的1/3,为什么会这样呢,不是说选择地下室顶板为嵌固端更经济吗。

这是嵌固端层号填0的地下室柱配筋1.png


这是选择地下室顶板为嵌固端的配筋2.png


相差几乎到了三倍,请问大佬们这是怎么回事呢

洞房不败之玉女
2019年12月16日 14:01:51
2楼

不要建墙的,不要看局部,要整体的看才经济